Existem dois estilos gerais de receptáculo NEMA 14 em uso amplo - um é o estilo tradicionalmente jungado que é usado com uma caixa de junção separada em aplicações de montagem embutida, mas também pode ser usado em uma caixa de montagem de superfície adequada. :
enquanto o outro é um estilo de montagem em superfície que vem com uma caixa de junção de metal especialmente ajustada com um padrão de orifícios não padronizado e orifícios de conduta na parte traseira e inferior:
Em um caso em que o condutor de aterramento para o circuito é um conduto, o primeiro tipo de receptáculo pode ser aterrado de qualquer maneira possível para um duplex regular NEMA 5 - seja através do jugo, se permitido pelo Código, ou por meio de um jumper de ligação do parafuso de aterramento do receptáculo para a caixa. No entanto, o último estilo de receptáculo não parece ter instalações na caixa para que um jumper de aterramento seja parafusado na caixa, e eu não tenho certeza se existe um "jugo" em si naquele design que fornece continuidade de aterramento a partir do terminal de terra do receptáculo para a caixa. Isso me deixa com a pergunta: se eu não conseguir puxar um fio terra redundante através do EMT, como posso aterrar um NEMA 14 do tipo caixa integral em uma corrida de EMT? Ou o pino de terra já está configurado para ser eletricamente contínuo para o backbox em tal projeto de receptáculo?