Consiga um aquecedor de 120V
Aquecedores elétricos são baratos. Um aquecedor de 240V 1000W vale cerca de US $ 40. Você poderia facilmente gastar mais do que isso em disjuntores exóticos e conexões. Vendê-lo no Craigslist e obter um aquecedor de 120V 1000W.
Se você for hardwire, coloque-o em um circuito dedicado de 15A ou em um circuito compartilhado de 20A. Uma carga com fio que compartilha um circuito com tomadas deve ser menor que 50% da capacidade do circuito (2400W, e é por isso que você não pode fazê-lo em um circuito de 15A a 1800W a menos que reduza o tamanho do aquecedor.)
Compartilhe um disjuntor de 40A
Não. Você não tem permissão para colocar mais de um receptáculo em um circuito derivado. NEC 210.23.
Para ser mais preciso, 210.23 chama as exceções onde você é permitido ter múltiplos receptáculos em um circuito, e os lista por amperagem. Para uso doméstico, apenas aparelhos de cozinha para um circuito 40-50A.
Cada receptáculo deve ter a mesma classificação que o circuito, ou seja, você não pode colocar um receptáculo de 30A em um circuito de 40A. (NEC 210.21). As exceções são: receptáculos de 15A são permitidos em circuitos de 20A ... e receptáculos de 50A em circuitos de 40A (porque não existe nenhum padrão de receptáculo de 40A).
Disjuntores duplex
A maneira usual de resolver um problema "box cram" é um disjuntor quadriplex que coloca dois disjuntores de 240V em dois espaços. O Quadriplex pode não estar disponível em disjuntores de 3/4 "de largura. Mas você não precisa que eles sejam . Você pode obter dois disjuntores duplex simples de 120V e usá-los para quatro de seus circuitos de 120 V. Isso liberará dois espaços para o seu disjuntor de 2 polos.
Sub-painel
Dado o critério de usar as partes disponíveis (disjuntor e aquecedor de 240V / 40A), o subpainel é o caminho a percorrer. Coloque em um sub-painel de 240V 40A e coloque em qualquer circuito que você queira, não necessariamente tem que incluir o secador. Na verdade, eu não colocaria a secadora lá. Eu movia o máximo de circuitos de 15 a 20 V 120 V, para liberar espaços em seu painel principal. Você poderia certamente colocar pelo menos seis circuitos de 15A - eu não estou familiarizado com as regras do preenchimento do painel. Você pode até colocar este sub-painel ao lado do seu painel principal para facilitar a movimentação de circuitos.
Não fique tonto em comprar um sub-painel grande. Esperar e conseguir um painel com poucos espaços é como você entrou neste picles em primeiro lugar. Você pode até pensar em planejar o sub-painel para que ele possa se tornar seu futuro painel principal.
Está totalmente OK para comprar um sub-painel que é avaliado em uma amperagem maior do que você está usando. Também está OK se o seu subpainel tiver um disjuntor "principal" maior que o seu disjuntor 40A. Esse disjuntor principal será simplesmente redundante.