Substituir o interruptor dimmer de 3 vias por um comutador de 3 vias

3

Eu recentemente instalei lâmpadas LED inteligentes (ZigBee) na minha cozinha. Essas luzes estão acesas em um dimmer, e mesmo quando eu tenho o dimmer todo o caminho para cima, as lâmpadas piscam quando seu escurecimento interno está definido para algo diferente de 100% de brilho. Foi-me dito que eu preciso substituir o interruptor dimmer por um padrão. Se isso já é uma informação ruim, por favor, me pare. Se não ...

Eu tenho um comutador de 3 vias não-escurecedor em outra sala. Eu estava indo só para trocar essas opções, já que eu não estou usando lâmpadas LED na outra sala, então o dimmer não será um problema lá. A fiação desses switches não é parecida comigo, então não tenho certeza de como conectá-los. Eu tenho fotos de ambos os switches que espero que alguém possa me ajudar a decifrar.

interruptor dimmer de 3 vias

interruptor de 3 vias

O que está me confundindo é que um switch tem um fio branco e o outro não. Além disso, o segundo fio preto no comutador dimmer está circulando em torno do parafuso em vez de terminá-lo. Se trocar essas opções for uma má ideia, eu posso simplesmente comprar um segundo 3-way não-escurecedor e deixar o outro sozinho. Eu estava apenas tentando fazer uso do que eu já tenho, e ser capaz de escurecer no quarto seria bem legal. Obrigado por qualquer ajuda.

    
por Craig 11.05.2016 / 15:33

2 respostas

Os interruptores de três vias (dimerização ou não) têm um terminal comum e dois terminais de viagem. O terminal comum de um switch no par é conectado à fonte quente e no outro switch, o comum é conectado ao equipamento.

No seu dimmer, o comum é o parafuso de cor avermelhada na parte inferior da primeira foto. Tem um loop porque é a fonte do calor, e o outro fio está alimentando outra parte do circuito.

Os outros dois fios do interruptor, preto e vermelho, são os viajantes.

No não-dimmer, o terminal comum está claramente marcado. Tem um fio preto. Os fios branco e vermelho são viajantes. O fio branco deve ser marcado como preto (marcador ou fita) porque é uma linha quente. É aceitável usar um fio branco para quente se estiver marcado.

Você pode trocar facilmente os comutadores. Apenas certifique-se de que os fios que agora são comuns estejam nos terminais comuns dos comutadores quando eles forem trocados. E marque o branco como preto.

    
11.05.2016 / 15:49

A cor dos fios não é importante, e a razão pela qual o fio preto faz um loop através de um parafuso é porque ele é uma fonte de alimentação (alimentação) que também alimenta outras partes do circuito.

Mantenha as posições dos fios com base na cor e orientação do parafuso (parafuso de cor estranha e o do mesmo lado em relação ao lado oposto) e você deve estar bem.

    
11.05.2016 / 15:45