O subpainel de alimentação do disjuntor faz com que outros disjuntores percorram

3

Eu tenho um circuito de 40 amp alimentando um sub-painel na garagem. O subpainel possui 5 pontos de disjuntores (disjuntores combinados GFCI / AFCI) para iluminação de feriados. Nosso disjuntor de compressor AC começou a funcionar na semana passada, assim como dois outros circuitos em nosso porão. O circuito de garagem também estava tropeçando (no sub painel, não no principal), com nada além de um abajur e um ventilador de mesa, até o ponto de carregar. Descobri que desligando o 40amp para a alimentação de garagem no painel principal, a unidade de CA e os disjuntores do porão já não estavam tropeçando. Coincidência? O disjuntor de 40amp pode ser ruim e causar problemas no painel principal? Ou seria mais benéfico começar a olhar para os próprios circuitos da garagem? Eu ainda não tentei recriar o problema, mas meu plano é ir a um circuito de cada vez na garagem, para ver se consigo fazer com que o disjuntor AC falhe novamente. (quando não está a 95 graus do lado de fora)

    
por Mike Adel 09.09.2016 / 16:03

1 resposta

Nossa, muito misteriosa.

Em primeiro lugar, se a unidade CA disparar um disjuntor, pode ser que o compressor esteja intermitentemente tendo uma partida difícil. O meu estava fazendo isso em climas mais frios ou à noite. Adicionando um capacitor de arranque duro ao compressor, fixou-o.

Mas o seu evento parece mais problemático do que isso, pois você tem circuitos não relacionados tropeçando juntos. O que eu acho que é primeiro que você está tendo outs marrom. As saídas marrons poderiam ser causadas pelo compressor AC tendo uma partida difícil. Ou o brown-out pode ser causado pela baixa tensão da rede.

Quando um compressor AC é iniciado, ele age como um curto-circuito por um breve momento, até que o motor esteja girando. A unidade começa na condição de "rotor travado" e a corrente do rotor travado geralmente é muitas vezes a do disjuntor, portanto, uma unidade que tenha um disjuntor de 40 amp pode ter uma classificação de amp de rotor bloqueado (LRA) de mais de 100 ampères. A maioria dos disjuntores atua no calor, então eles podem levar uma carga 3 ou 4 vezes maior do que a nominal, por alguns milissegundos.

Portanto, se o seu AC começar devagar, ele poderá atingir sua casa com uma carga de 100+ ou mais por um segundo, fazendo com que a tensão da sua casa caia. Se a tensão cair, muitas coisas que você ligou com cargas reativas aumentarão na corrente conforme a tensão cai. Os disjuntores funcionam apenas com a corrente, e não se preocupam se a corrente é causada por uma queda de energia, então, se o desbalanceamento fizer com que a corrente exceda as classificações, os disjuntores desarmarão.

Então, a primeira coisa que eu faria é dizer ao seu técnico de reparos de AC que você está acionando o disjuntor AC de vez em quando, e pedir a ele que investigue a colocação de um kit de partida rápida no seu compressor. O que o kit hard-start permite um impulso extra de potência de partida para o compressor, de modo que um compressor velho e cansado pode começar mais facilmente e evitar o disparo do disjuntor.

A substituição do berço CA pode ser necessária, mas não coloque um que seja maior do que a classificação da placa de identificação no compressor. O compressor dirá na placa de identificação o tamanho do disjuntor que você deve usar. Não coloque um maior, um disjuntor maior não tornará o compressor hard-start melhor, ele irá torná-lo mais rápido. A única correção é um novo compressor ou um kit de partida rígida, nunca um disjuntor maior. Claro que isso pressupõe que é o seu compressor. Poderia ser algo completamente diferente, como uma queda de energia.

No meu caso, o hard-start do compressor era apenas quando estava frio do lado de fora, mas isso é apenas um caso estranho, na maioria das vezes um hard start compressor será difícil o tempo todo, ou apenas quando quente, ou apenas quando a unidade estiver em ciclos curtos ou somente quando estiver desligada por algum tempo. Seu cara AC deve saber para procurar hard-start quando você menciona o disjuntor trip intermitentemente. Você deve ouvi-lo falar sobre a tentativa de um kit de hard-start, mesmo se você não mencionar isso a ele, mas isso não significa que você não pode sugerir isso a ele de qualquer maneira ... se ele acha que você sabe o que está acontecendo , ele é menos inclinado a dar-lhe BS .. Se ele é inescrupuloso, ele pode sugerir uma substituição de compressor em primeiro lugar, mas realmente um kit de início difícil é um primeiro movimento melhor se uma condição de hard-start é suspeita.

    
30.01.2017 / 23:13