O fio UF permite o enterramento direto ou requer conduíte?

2

Estou trabalhando com o fio 6-3 UF-B em um local úmido (sob um deck). Este fio precisa estar no conduto ou enterrado? Em outras palavras, o fio pode ser exposto aos elementos como está sob o convés?

Se não houver necessidade de execução no conduto, quais são as vantagens de se fazer isso?

Editar # 1 - A parte de baixo do deck não pode ser acessada sem desatarraxar as tábuas do deck.

Obrigado.

    
por Scott Lin 18.09.2015 / 21:31

2 respostas

Como o próprio deck protege o fio de danos físicos e da luz do sol, você não terá problemas em operar o UF exposto sob o deck. Anexá-lo ao lado de uma viga da mesma forma que você faria uma corrida interna de NM em um espaço inacabado e tratá-lo como fio de 60 graus C para propósitos de ampacidade.

    
14.12.2015 / 05:01

O UF é projetado e aprovado para enterramento direto. Para o enterramento direto, a profundidade necessária é de 24 "ou menos, dependendo do AHJ ou se estiver sob o pavimento, você terá que ler o Tabela 300.5 no NEC para obter os detalhes exatos. O seu deck não é considerado um edifício no NEC, portanto, ele precisará ser enterrado. Ele também não deve ser exposto a luz solar, a menos que o fio que você usa seja especificamente classificado para ele.

Não me lembro se a UF é compatível por ser administrada em conduítes, não acho que seja, mas, mesmo que seja, seria muito difícil conseguir isso. Em vez disso, se você usar o conduíte, você deve usar o THWN, uma vez que o interior do conduíte é considerado um local úmido, e você também deve usar emendas compatíveis com impermeável, se houver algum dentro do conduíte.

Se você não quer cavar uma vala profunda de 24 ", você precisa usar um conduíte, e ela precisa ser protegida ainda com 18" ou mais abaixo do nível, ou usar outros meios de proteção contra danos físicos.

    
18.09.2015 / 22:42