O UF é projetado e aprovado para enterramento direto. Para o enterramento direto, a profundidade necessária é de 24 "ou menos, dependendo do AHJ ou se estiver sob o pavimento, você terá que ler o Tabela 300.5 no NEC para obter os detalhes exatos. O seu deck não é considerado um edifício no NEC, portanto, ele precisará ser enterrado. Ele também não deve ser exposto a luz solar, a menos que o fio que você usa seja especificamente classificado para ele.
Não me lembro se a UF é compatível por ser administrada em conduítes, não acho que seja, mas, mesmo que seja, seria muito difícil conseguir isso. Em vez disso, se você usar o conduíte, você deve usar o THWN, uma vez que o interior do conduíte é considerado um local úmido, e você também deve usar emendas compatíveis com impermeável, se houver algum dentro do conduíte.
Se você não quer cavar uma vala profunda de 24 ", você precisa usar um conduíte, e ela precisa ser protegida ainda com 18" ou mais abaixo do nível, ou usar outros meios de proteção contra danos físicos.