Deve haver um receptáculo NEMA 10-30R ou 14-30R, onde seu secador será conectado.
NEMA 10-30R
NEMA 14-30R
Quando você compra um secador elétrico, a loja também deve vender um cabo para o secador. Na maioria das vezes, eles perguntarão o que você precisa, ou eles só terão os dois à mão se instalarem o secador para você.
Se os instaladores (ou você) simplesmente instalaram o cabo errado, você deve apenas ser capaz de substituir o cabo pelo apropriado. Você precisará instalar um cabo de 3 fios NEMA 10-30P ou um cabo de 4 fios NEMA 14-30P dependendo de qual receptáculo estiver em sua casa.
Se por algum motivo o secador exigir 50 amperes, em vez de 30. Você terá que substituir o disjuntor, a fiação do disjuntor ao receptáculo e o receptáculo.
Se houver um receptáculo NEMA 10-50R ou 14-50R instalado em casa em um circuito de 30 amperes. Você deve substituir o receptáculo pelo apropriado. Os receptáculos e plugues são configurados de maneiras diferentes, para evitar que as coisas sejam conectadas a um circuito subdimensionado (de tamanho incorreto).