Precisa de drenagem para alívio da pressão do aquecedor de água e condensação HVAC

0

Estou retomando meu porão e não quero colocar um dreno no chão. Mas eu preciso de um lugar para a drenagem de condensação HVAC, e um lugar para o dreno de alívio de pressão do aquecedor de água.

Opção 1, há uma pilha de solo próxima. Eu gostaria de fazer isso e adicionar uma armadilha-P, mas a cidade diz que eu não posso porque não há ventilação.

Opção 2, há um poço (com uma bomba) nas proximidades. Eu gostaria de drenar para isso, mas a cidade diz que não (não é um método "aprovado" o que quer que isso signifique)

Sugestões?

    
por Timbo 07.12.2017 / 21:42

2 respostas

No Código Internacional de Encanamento de 2015, o R504.6 explica os requisitos para o tubo de descarga do aquecedor de água quente. Parece que você poderia instalar algo semelhante a um tubo de lava-roupas, contanto que a descarga do aquecedor de água termine menos de 6 "e mais de 2x o diâmetro do tubo acima do tubo vertical. A propósito, o nº 6" não deve ficar preso " para o tubo ligado ao aquecedor de água quente, não o tubo de drenagem vertical ou no chão.

    
08.12.2017 / 00:06

Eles produzem bombas de condensado para o manuseio de seu condensado de seu HVAC (Busca por bombas de condensado). Isso permite que você execute suas águas residuais para um dreno disponível. Eu suspeito que você não será capaz de encontrar um grande o suficiente para lidar com a liberação de pressão máxima no pior caso do seu aquecedor de água, mas deve ser o suficiente para lidar com o gotejamento típico que resulta de uma situação normal de temperatura / pressão.

    
07.12.2017 / 22:16