Conectando a bomba de condensado ao esgoto

3

Minha bomba de condensado CA bombeia atualmente através de um tubo de vinil diretamente para fora da minha casa. No entanto, eu acabei de substituir o meu umidificador de casa quebrado e percebi que o anterior nunca teve seu dreno instalado corretamente e apenas pingou em um balde de plástico ou no crawlspace (ruim). Liguei o dreno do novo à bomba de condensado para poder bombear o excesso de água do umidificador. Como muitas vezes cai abaixo de zero aqui e eu estou preocupado que o tubo irá congelar agora que o umidificador drena para a bomba durante o inverno.

Aqui está a saída do tubo no lado da fundação:

Eu queria saber se eu posso amarrar a linha de bomba de condensado no meu dreno de esgoto no crawlspace. Eu tenho um ralo de chuveiro com a armadilha no crawlspace para que eu possa instalar um wye de PVC acima da armadilha e soltar o tubo de vinil lá dentro.

Aqui estão algumas fotos do dreno.

Eu suponho que há uma abertura que sobe a parede, atrás do chuveiro e do telhado.

Isso é razoável? Eu estava preocupado se eu adicionasse uma armadilha separada para a bomba de condensado que poderia secar durante as estações do ombro quando o umidificador / AC não está funcionando. Eu não tenho certeza se isso é relevante, mas isso se tornaria meu menor dreno aberto e eu acho que seria um problema se o esgoto backup, embora pareça melhor que isso aconteça no crawlspace.

Estou no condado de Franklin, WA, se isso importa, não sei como procurar códigos para o condensado que escorre para o esgoto sanitário.

Obrigado!

    
por s0rce 16.01.2016 / 21:41

2 respostas

Sim, você pode alcançar a saída da bomba de condensado no arremate do chuveiro. Assumindo que a linha de condensado esteja adequadamente presa, então não deve haver nenhum problema.

Você notará no snippet de código abaixo que ele diz " Se descarregado no sistema de drenagem, o equipamento deverá drenar por meio de um tubo de descarte indireto. ". O que significa que você não pode , , drenar o dreno de condensado diretamente em uma linha de resíduos ou ventilação não capturados.

Uniform Plumbing Code

Chapter 8 Indirect Wastes

814.0 Condensate Wastes and Control.

814.1 Condensate Disposal. Condensate from air washers, air-cooling coils, fuel-burning condensing appliances, the overflow from evaporative coolers, and similar water-supplied equipment or similar air-conditioning equipment shall be collected and discharged to an approved plumbing fixture or disposal area. If discharged into the drainage system, equipment shall drain by means of an indirect waste pipe. The waste pipe shall have a slope of not less than one-eighth (1/8) inch per foot (10.4 mm / m) or 1 percent slope and shall be of approved corrosion-resistant material not smaller than the outlet size as required in Table 8-2 for air-cooling coils or condensing fuel-burning appliances, respectively. Condensate or wastewater shall not drain over a public way.

814.3 Point of Discharge. Air-conditioning condensate waste pipes shall connect indirectly to the drainage system through an airgap or airbreak to a properly trapped and vented receptors dry wells, leach pits, or the tailpiece of plumbing fixtures. Condensate waste shall not drain over a public way.

Chapter 2 Definitions

211.0 -I-

Indirect Waste Pipe - A pipe that does not connect directly with the drainage system but conveys liquid wastes by discharging into a plumbing fixture, interceptor, or receptacle that is directly connected to the drainage system.

222.0 -T-

Tailpiece - The pipe or tubing that connects the outlet of a plumbing fixture to a trap.

Então você poderia ter algo assim, com a bomba de condensado.

Se você puder manter a inclinação adequada, poderá remover a bomba de condensado.

Nesta situação, a bomba de condensado não é necessária, uma vez que a ponta do chuveiro serve como espaço de ar. E você não terá problemas com o gás de esgoto, uma vez que o dreno é protegido pela armadilha no ralo do chuveiro.

Você vai querer usar acessórios adequados para se conectar ao arremate, em vez de hackear alguma engenhoca com vazamento. Sem saber o tamanho e o material do dreno de condensado, não posso dizer exatamente quais acessórios usar. No final, você deve acabar com algo assim.

Você vai cortar o arremate e encaixar em um novo wye de 45 °. Então você usará quaisquer adaptadores e redutores necessários para ir do dreno de condensado para a estrela de PVC. O dreno de condensado tem que manter a inclinação mínima, então você terá que trabalhar com isso como uma restrição.

    
18.01.2016 / 13:43

Desde que o A / C & O desumidificador está acima do crawlspace e é um plano perfeitamente bom. Grampeie ou prenda a mangueira compartilhada na treliça em um declive positivo em relação ao novo dreno em estrela de PVC & tampe o novo dreno de PVC e, em seguida, faça um furo na tampa para receber a mangueira para evitar escorregamento.

Sendo um dreno, sem quedas, o congelamento não deve ser um problema. Você provavelmente pode se livrar da bomba de condensado, agora ou quando ela morrer ... certamente tente. E, geralmente, sugiro substituir essas armadilhas acessíveis por uma armadilha que tenha uma limpeza de rosca na parte inferior, é a sua chamada.

    
17.01.2016 / 03:08