Você não pode sempre trocar os termostatos nesta aplicação. Contanto que seu termostato seja um interruptor de transformador acoplado (essencialmente fecha os contatos entre dois fios para ligar para o calor) você pode. Se usar tensão AC ao vivo ou comunicação serial, você deve substituí-lo por outra alternativa adequada.
Você terá que identificar a marca / modelo do termostato e verificar a compatibilidade com o que você gostaria de comprar para substituí-lo. Agora com isso fora do caminho -
Como você tem uma zona que não está falhando, você pode trocar o GFCI & Termostato dessa zona para sua zona mais suspeita. Isso irá isolar rapidamente se a falha estiver no gfci ou no termostato.
Meu palpite, não é.
Mais do que provável, você tem avaria nas bobinas de aquecimento e, por meio de umidade ambiental (por exemplo), o circuito está vazando energia para outro caminho, o que é muito perigoso tanto em choque quanto em incêndios. É por isso que você tem um GFCI. Dado que viagens incômodas FAZEM ACONTECER, é compreensível que você as redefinisse, mas considerando que já se passaram 15 anos e está acontecendo com mais frequência, seu sistema provavelmente está dizendo que está falhando.
Adquira uma câmera de calor (FLIR) e isole os pontos quentes ... depois de identificá-los ... e pode haver mais de um circuito em um, você pode decidir reparar ou substituir.