Como você conecta um gerador a duas caixas separadas?

0

Eu tenho duas caixas separadas de disjuntores de 200 A lado a lado e quero voltar a alimentar um gerador através do painel. Existe uma maneira de alimentar os dois painéis de uma só vez? Eu estaria usando um bloqueio.

    
por Jonathan 26.11.2014 / 03:07

1 resposta

De onde eles são alimentados? Onde você vai colocar o seu bloqueio?

Por acaso tenho uma configuração semelhante (já que não conheço nenhum detalhe seu) semelhante - o meu é alimentado a partir de um metro que alimenta os dois painéis. Tenho pavor de pensar o que custaria para colocar um interruptor de transferência nessa linha de alimentação, para que cada painel tenha uma entrada de intertravamento e gerador. Meu raciocínio é que eu quero ser capaz de alimentar qualquer circuito sem qualquer fiação criativa de falta de energia insegura , mas não todos ao mesmo tempo (isso seria um grande gerador e o custo disso também é escandaloso.)

Na maioria das vezes, apenas um painel (na minha configuração) precisará de um gerador conectado a ele, mas a entrada está lá no outro painel, caso eu queira ligar um de seus circuitos no caso de uma falha. evite cabeamento não seguro de interrupção de energia . A menos que eu fiquei louco e tenha dois geradores, eu esperaria desligar o painel e mover o cabo do gerador para o outro, em vez de tentar ligar as coisas ambos os painéis ao mesmo tempo. O painel "primário" nesse sentido é aquele com a bomba de poço e a maioria dos circuitos de iluminação. Refrigeração também vai acabar lá, pelo design. O controle de carga é feito a mão, mas é muito mais agradável poder ter água de poço (e desligar a geladeira e algumas luzes ao obtê-la) do que transportar água de um riacho em um balde.

Tenho dúvidas sobre tentar alimentar de um gerador em ambos os painéis ao mesmo tempo, mas se você tiver um gerador grande o suficiente (e disjuntores de saída suficientes desligados) e hardware suficiente, isso deve ser possível, não é algo que eu pessoalmente examinei em todos os detalhes, pois tinha em mente que gastaria muito em um painel, mas gastaria uma pequena quantidade em um bloqueio para o outro painel também. Eu não sei se você teria que ter um sub-painel da entrada do gerador para dividir as entradas de intertravamento, ou se você pudesse depender apenas do disjuntor de saída do gerador em uma extremidade e cada disjuntor de intertravamento na outra extremidade, sem mais hardware necessário no meio. Dado como os interlocks funcionam, não consigo ver nenhuma condição insegura decorrente de dois intertravamentos nos dois painéis (ou seja, você não parece estar perguntando sobre "backfeeding de um subpainel" que você não pode fazer).

Dependendo do seu raciocínio (e escala do gerador), você pode mover os circuitos que você espera que sejam alimentados de um gerador para um só painel.

    
26.11.2014 / 04:40

Tags