Fora da unidade CA, desenhando muitos amplificadores

1

Eu tenho um compressor ac, na minha unidade ac externa, que está puxando 21 amps e o tag no compressor tem uma RL de 17.6. Eu deveria estar preocupado?

    
por Brian McDonald 24.09.2016 / 21:48

2 respostas

Quantos anos tem a sua unidade de condensação? Seu compressor pode estar chegando perto da vida útil. À medida que a fiação interna e as peças se desgastam, o compressor puxará mais ampères ao longo do tempo até que algo eventualmente aconteça. Se ainda está esfriando e não tropeçando no disjuntor, você deve estar bem. Mas eu provavelmente colocaria um pouco de dinheiro de volta para o último dia, quando o compressor falhar. Às vezes, é mais viável substituir toda a unidade de condensação em vez da substituição do compressor, se a unidade for antiga.

    
24.09.2016 / 22:20

Se o capacitor de partida estiver falhando, isso pode causar um consumo de corrente alta. O R22 está sendo desativado e logo o custo de uma recarga será mais do que um substituto. Com isso dito muitas vezes as tampas ou relés que controlam a unidade precisam ser substituídas. Eu consertei várias unidades do final dos anos 80 e início dos anos 90 ultimamente que podem ser executadas por mais de 5 anos sem adicionar à carga de freon.

    
25.09.2016 / 08:27