Posso adicionar uma tomada de 240v em linha com um circuito de suprimento de subpainel?

3

Eu tenho um disjuntor de 30 amp2 pólos no meu painel principal (na garagem) que fornece um subpainel na minha pequena oficina (quintal) ~ 100 pés com 4 fios de 10GA. para tomadas de 15 amp.

Para adicionar este circuito de 30 amp, eu tive que substituir vários dos meus 15 amp singles com disjuntores de 15 amp em tandem para dar espaço.

Eu gostaria de adicionar uma tomada de 240v perto do meu painel de disjuntor principal na garagem para um soldador. Posso adicionar isso em linha com o circuito do sub-painel, ou ele teria que ter seu próprio disjuntor de 2 pólos também?

Obrigado Aaron

    
por Aaron 23.03.2017 / 15:56

1 resposta

Você precisa de outro subpainel

Estar fora dos espaços do disjuntor é uma situação intolerável. Isso convida a todos os tipos de problemas - você pode se recusar a instalar disjuntores AFCI porque eles não se encaixam; você pode, inadvertidamente, mover um MWBC antigo para um conjunto e queimar sua casa.

Então, o que você realmente precisa fazer é instalar um subpainel ao lado do painel principal e começar a mover os circuitos para isso. Desta vez, obtenha um painel grande . Ninguém nunca escreveu um post sobre SE dizendo como está tendo problemas porque eles têm muitos espaços no painel. Obtenha um mínimo de 30 a 40 espaços. O momento de comprar um painel de serviço é o pior momento possível para desenvolver subitamente um desejo de economizar US $ 40.

Eu recomendo olhar para painéis de boa qualidade (não na prateleira inferior da loja grande caixa) para os quais GFCI e AFCI são acessíveis (não CH ou QO).

Então, fica super fácil.

Como você observou, essa questão seria óbvia se você tivesse os espaços do painel de reposição. Coloque esse novo disjuntor no novo painel ou mova circuitos de 120V suficientes para o novo painel e coloque-o no painel antigo.

    