Cabo de retroalimentação

0

Eu sei, eu sei que não deveria fazê-lo, mas eu acabei de construir uma corda para alimentar minha casa com meu gerador (120v 20A, 3550w).

Um plugue lateral é um plugue de trava de 3 pinos que vai para o gerador e o outro lado é um plugue que entra na saída do meu aquecedor de garagem (240v, 30A). O cabo é um calibre 12/3 com 3 fios que o plugue conforme aviso prévio.

Então eu decidi tentar isso hoje, desconectando o disjuntor principal e todos os disjuntores do sub-sistema. Liguei o gerador e liguei. Liguei o disjuntor do aquecedor da garagem e a geladeira e as luzes dos disjuntores.

Não funcionou ... Alguma idéia por quê?

A propósito, o circuito de aquecimento da garagem vai direto para o painel principal através de um termostato (que foi ligado no máximo).

    
por Jean denis Bordeneuve 19.12.2018 / 01:11

1 resposta

Antes de qualquer eletricista condenar essa correção, deixe-me dizer que, embora esteja "errado", funciona. Meu filho usou esse truque alguns anos atrás e o manteve aquecido no inverno por alguns dias, até que a empresa de energia pudesse consertar os fios abatidos. Se você tem um receptáculo de 120 volts que você pode ligar, por que não usar isso e utilizar 1/2 dos circuitos. Escolha o caminho certo e você pode ter calor de emergência e até mesmo manter sua cerveja gelada. Apenas certifique-se de desligar o disjuntor para a energia de entrada.

    
19.12.2018 / 13:01