Linha de gotejamento HVAC suor durante uso pesado de CA no verão

1

Nossa unidade HVAC está no sótão. Tem um cano de PVC que desce pela parede até a pia do banheiro, escoando para dentro da pia do banheiro.

Desde o ano passado, durante o verão, quando o ar condicionado é usado intensamente, a mangueira de drenagem sob a pia da unidade HVAC está gelada e faz com que a mangueira preta de borracha sue. Isso causa um cheiro de mofo e requer que um balde seja colocado sob a mangueira para evitar mais danos ao gabinete:

Eu tive encanadores e profissionais de HVAC saíram e eles substituíram todo o encanamento embaixo da pia e inspecionaram o HVAC, mas o problema persiste.

Em geral, nossa casa costuma ser úmida. Há molde em torno das aberturas de exaustão. Muitas vezes é mais úmido em casa do que fora de casa (Dallas, TX).

Se ficar mais de 90 graus do lado de fora, o A / C nunca se desligará e não poderá esfriar a casa abaixo de 75 ou 76 graus ou mais. É durante esse tempo que a água fria escorre pelo cano e preenche a armadilha P com água gelada.

Por último, eu tinha um empreiteiro geral sugerindo que minhas bobinas do evaporador podem estar sujas. Desde que eu morava na casa (~ 15 anos) eu nunca os limpei. Além disso, eu tive problemas com os filtros sendo sugados porque o plenum estava tão apertado, ele dobrou os lados se os filtros (mesmo os 3 ") e depois disso, eles perderam toda a integridade estrutural. Você não sabe até você vá para mudar o filtro.

O que poderia estar causando essa transpiração e umidade em nosso sistema HVAC?

    
por Swisher Sweet 14.06.2017 / 19:33

4 respostas

O problema pode ser a alta umidade da casa. Aqui, ao norte de Pittsburgh, na Pensilvânia, eu uso um desumidificador a qualquer momento em que uso a unidade de ar condicionado para ajudar a reduzir a umidade. A maioria das unidades de A / C são grandes demais, não permitindo que a unidade funcione por tempo suficiente para reduzir a umidade. Se você mora em uma área de alta umidade, a unidade A / C não irá remover o suficiente da umidade em sua casa para que você se sinta confortável. Eu defino meu desumidificador em 40% e permito que ele seja executado automaticamente. Eu comprei uma unidade GE avaliada em 70 litros por dia do clube de Sam e ela mantém a umidade sob controle. Mais uma coisa, a linha de gotejamento deve ter sua própria armadilha perto da unidade para evitar que o ar frio sopre para baixo do tubo fazendo com que o tubo fique frio, o que por sua vez, juntamente com uma alta umidade na casa faz com que ele gire. Eu provavelmente permitiria que o dreno de condensado corresse para fora da casa se isso fosse legal em sua área.

    
14.06.2017 / 21:29

A linha de gotejamento captura a umidade do condensador e o encaminha para longe do HVAC. Quando eu vi HVAC instalado no sótão a linha de gotejamento sempre foi encaminhada para fora da casa, não para uma linha de drenagem interior.

Sugestão 1: Redirecionar a linha de gotejamento para o exterior da casa.

Sugestão 2: Coloque um P-Trap no sótão entre o hvac eo espaço isolado, a fim de criar uma barreira de ar do condensador para a pia para que o ar frio da hvac não pode empurrar para baixo o tubo e sair o dreno da sua pia no banheiro.

    
15.06.2017 / 15:57

Com base na sua descrição, estou supondo que você não tem fluxo de ar suficiente e seu filtro é muito pequeno. Se sua bobina estivesse entupida, o filtro não seria puxado, pois haveria um movimento de ar limitado. Se o filtro for demasiado restritivo, pode ser puxado para dentro. O condensado excessivamente frio é um sinal de fluxo de ar insuficiente, tal como a falta de arrefecimento. Estou apenas adivinhando, já que não tenho informações suficientes. Você pode tentar remover o filtro por um tempo e ver se o condensado aquece um pouco. Se isso acontecer, você provavelmente precisará de um filtro maior ou menos restritivo. Se o tubo está suando, deve ser isolado, mas estou adivinhando com base no que você disse que a transpiração é um sintoma de baixo fluxo de ar.

    
20.10.2017 / 11:01

Seu A unidade HVAC está no espaço não condicionado . Tudo o que está pingando precisa ser isolado. É isso ou você pode incorporar seu sótão em seu sistema HVAC - sim, eu não penso assim:)

Essa foto provavelmente estava lá quando eu postei isso, mas por algum motivo eu imaginei pingando no sótão. Não é onde deveria estar. Quanto ao sistema não ser capaz de acompanhar, você deve contratar um auditor de energia ; Alguém que pode dizer por que seu sistema não está funcionando corretamente. Não é um empreiteiro geral; não é um sujeito de HVAC: um auditor de energia .

Assumindo que são competentes, são pessoas que podem dizer qual é o sistema de tamanho adequado para a sua casa, ou qualquer outra razão pela qual o sistema não funciona bem (como muitas janelas, casa com baixo valor-R , ganho / perda geral de calor, trabalho inadequado do duto, ect.). E provavelmente o mais importante: poupar dinheiro a longo prazo. O que pode parecer um custo inicial escandaloso (as auditorias de energia podem chegar a mais de US $ 500 e milhares de novos sistemas), mas a economia e a eficiência da IMO são secundárias a um sistema capaz de proporcionar conforto.

    