Que calibre de fio devo usar com um disjuntor de 30 A para um soldador de 220V?

10

Estou instalando uma tomada na minha garagem para um soldador mig de 220V. As especificações do soldador exigem um disjuntor de 30 A.

A saída para o soldador é de apenas 2 metros do sub painel da garagem. Os gráficos de referência da fiação que vi dizem que posso usar fio de cobre de calibre 12 para essa distância. Isso faz sentido? Eu teria esperado que dissesse que o fio de cobre de calibre 10 era o menor fio aceitável a ser usado.

A razão pela qual estou até perguntando é que eu também estou ligando a garagem para um compressor de ar e um ar condicionado. Ambos estarão em seus próprios disjuntores 220V 20A. Eles estarão localizados a cerca de 30 pés (um caminho) do sub-painel. Isso exigirá fio suficiente para fazer sentido financeiro comprar o menor medidor que funcionará com segurança e atenderá ao código.

Consulte este link link Eu poderia até usar fio de cobre de calibre 14.

Realisticamente, que fio de cobre de calibre de fio devo instalar na minha garagem para essas ferramentas?

    
por Scott Bruns 27.10.2011 / 22:29

2 respostas

A calculadora que você referenciou é apropriada apenas para queda de tensão e faz a ressalva de que os resultados do cálculo não levam em conta especificações atuais ou NEC. Qualquer circuito fundido por 30 amps deve usar um mínimo de 10 ga cobre ou 8 ga alu. Execuções mais longas podem exigir uma atualização do tamanho do fio. No seu caso, use pelo menos 10 de cobre para o seu soldador, independentemente de quão longe esteja do painel do disjuntor. Tenho certeza que um dos meus amigos aqui terá um NEC ref para você.

    
27.10.2011 / 23:04

Eu não sou advogado, eletricista ou soldador. Eu tenho um soldador Miller 250 ampères AC / DC da década de 1970 com um cabo de alimentação de 12 ga e um plugue NEMA 6-50. Isso me deixou curioso e descobri que a NEC faz, ou pelo menos permite, que você atualize o fio para soldadores de ciclo de trabalho reduzidos. Os recipientes precisam ser marcados somente para uso do soldador. Então, eu acho que você poderia usar 10 ga wire com um disjuntor de 60 amp se ele fosse usado apenas para um soldador com 50% ou menos de duty cycle. Dito isto, eu uso 6 ga wire com um disjuntor de 50 amp e um receptáculo NEMA 6-50 ou 14-50 para todos os meus soldadores de tamanho pequeno a médio e cortadores de plasma.

    
13.11.2017 / 05:22