Como ligar a tomada GFCI

1

A casa de banho inclui uma tomada GFCI que não será reposta. A pesquisa revelou que esses estabelecimentos parecem parar de funcionar às vezes. Então estou tentando substituir a tomada.

Depois de puxar o painel frontal, encontrei uma situação inesperada na caixa de junção. 3 fios entram na caixa e os mesmos 3 fios saem. Existem fios pretos, vermelhos e brancos.

O fio preto entra e é diretamente unido ao cabo preto de saída com uma porca de fio. Não está conectado ao GFCI.

O fio vermelho está ligado a quente em ambos os terminais de carga e de derivação do GFCI. Da mesma forma, o fio branco é ligado ao neutro dos terminais de carga e de chumbo.

Os fios vermelho e branco são ambos contínuos na medida em que entram na caixa e deixam a caixa sem quebra ou emenda. Em cada caso, o isolamento foi retirado no meio do fio para permitir que ele envolvesse os terminais da saída.

Agora, perguntas ...

  1. Está conectado corretamente e, se não, como reconectá-lo para que seja?

Meu instinto diz que devo conectá-lo de forma que os fios vermelho e branco de entrada fiquem ligados ao lado quente e neutro no lado da derivação e que os fios vermelhos e brancos de saída sejam conectados apenas aos terminais de carga quente e neutra. Eu não sei o que é downstream, mas acredito que seja o que for, seria GFCI protegido nesse ponto.

  1. Não há problema em remover o isolamento no meio de um fio dessa maneira? Quer dizer, funciona, mas é compatível com código?

Se for importante saber onde os fios quentes e neutros terminarão, isso exigirá mais investigação ... quem sabe o que foi feito. Nem uma única coisa nesta casa foi feita corretamente, tanto quanto eu posso dizer (por exemplo, microondas embutido é alimentado a partir de um circuito de iluminação em vez de ter um ramo dedicado de 20 amp).

    
por bobfandango 30.09.2014 / 19:35

2 respostas

The red lead is wired to hot on BOTH the load and lead terminals of the GFCI. Likewise, the white lead is wired to neutral of both the load and lead terminals.

Isso soa insanamente errado, e se é de fato um circuito de Edison - dois hots, neutro compartilhado - então um GFCI não pode funcionar direito porque a corrente no neutro não será a mesma que a corrente no hot sendo medido pelo GFCI. Ele irá tropeçar com freqüência.

Eu não gosto de circuitos neutros compartilhados no melhor dos tempos porque lembre-se que a corrente no neutro compartilhado pode ser tão alta quanto a soma das correntes nos hots. Só porque o neutro não tem tensão não significa que ele não tem corrente, mas a proteção de sobrecorrente nos disjuntores está nos hots . Você não quer entrar em uma situação de sobrecorrente no neutro porque nada impede que esses fios superaqueçam.

Is this wired correctly, and if not, how do I rewire it so that it is?

Havia um circuito similar em minha casa quando eu o comprei e acabei puxando a fiação correta através das paredes e fazendo tudo. Concordo que quando você está religando uma casa antiga, todos que moravam lá antes de você eram perigosamente ignorantes; Eu encontrei aterrorizante fiação nos GFCIs.

Então, a solução um: reconecte tudo para que haja um circuito para o GFCI e todo o fluxo que você deseja proteger, e outro circuito para o material não protegido.

No entanto, se você não quiser realmente puxar o novo fio através das paredes e fazer tudo de novo, a segunda melhor coisa a fazer é a solução dois: pegue um disjuntor GFCI de dois polos e substitua o disjuntor no painel. Agora você pode jogar fora a tomada GFCI e substituí-la por uma tomada comum. A desvantagem é (1) cara, e (2) quando você viaja você tem que ir ao painel para redefini-la.

I just replaced the outlet by splicing the outlet inline i.e. both the incoming and outgoing are connected to the hot lead terminal, same with neutral.

Essa é a solução três, e funcionará, mas quem quer que tenha ligado originalmente poderia ter desejado que as coisas a jusante do GFCI fossem protegidas por ela. Essa solução quebra essa propriedade.

    
15.10.2014 / 19:16

Você deseja obter um destes: (um testador de saída do GFCI). Você o conecta e verificará se sua fiação está correta ou invertida. É a maneira mais rápida e melhor de descobrir por que uma tomada GFCI não está funcionando corretamente.

Para responder à Questão no. 2, na minha experiência de trabalhar com casas antigas e novas, os empreiteiros parecem cortar custos. No entanto, é muito perigoso unir um fio apenas a uma porção despojada de outro fio. Os fios são muito mais propensos a deslizar e causar curto-circuito, causando um grande problema. Não é difícil cortar o fio e fazer uma junção (um monte de fios e uma enorme porca de arame) - e com certeza valerá a pena!

    