Por que o tubo de transbordamento em um aquecedor de água se abre para o chão?

1

Veja aqui, em um aquecedor de água doméstico padrão, como há um tubo de transbordamento que apenas despejaria a água extra no chão se ativada.

Por que isso? Por que não acontece da mesma maneira que o dreno de uma pia ou banheira ou de um vaso sanitário? (Eu não tenho certeza do que esses tubos de saída para drenos são realmente chamados ... tubos de esgoto? Tubos de drenagem?)

Por que você quer que ele seja derramado no chão?

    
por temporary_user_name 13.07.2016 / 23:31

2 respostas

A- não é um canal "overflow" .

B- Não está conectado a uma válvula "estouro" .

C- É um tubo de drenagem ligado a uma temperatura & Válvula de alívio de pressão que não é apenas um requisito legal, mas um dispositivo de segurança crítico para evitar um evento de sobrepressão (explosão da caldeira - google)

Durante anos e anos, era comum não ver nenhum tubo. O tubo é uma ótima idéia se é ou não canalizado para um dreno ou local alternativo, porque se a válvula for ativada, é menos perigoso para os humanos quando o vapor escaldante e a água são direcionados para baixo e para longe das vítimas infelizes. Algumas (se não todas) localidades exigem que sejam encanadas para o exterior do edifício ou para um ralo se o aparelho estiver localizado em casa. Aparelhos fora de casa (como o seu parece ser) podem não estar sujeitos ao mesmo requisito. Verifique com o escritório da autoridade de código de construção local.

P.S.- não deve haver água proveniente do tubo de drenagem. Se houver, você pode ter uma válvula TP defeituosa (ou pior, uma caldeira com defeito). Chame um encanador.

    
14.07.2016 / 03:44

O tubo de "transbordamento" deve entrar em uma bandeja de transbordamento drenada, ou barramento, para um piso drenado. Isso vai para o mesmo lugar que todos os outros drenos, mas não pode ser "duro" devido à necessidade de fornecer uma abertura de ar. Essa abertura de ar evita que os drenos façam o backup e contaminem o suprimento de água com coisas desagradáveis.

P.S. Não é realmente um "transbordamento" - mas a saída de uma válvula de alívio de temperatura e pressão que impede que seu aquecedor de água suba rapidamente pelo telhado até o jardim do vizinho se a válvula de controle ou o termostato falhar. Se a água estiver saindo, chame um encanador, pois isso indica uma das três possibilidades:

  1. A válvula em si não assentará corretamente devido a depósitos de sedimentos (CaCO3) - não é muito difícil para um encanador substituir, embora eles tenham que desligar e parcialmente drenar o aquecedor para fazê-lo.
  2. A válvula de controle ou o termostato falhou na posição aberta / curto-circuito - isso é um problema sério, pois o seu aquecedor está produzindo água quente totalmente escaldante, além de possivelmente ser danificado por dentro. Se vapor ou queimaduras - ou seja, mais quente que o suprimento normal de água quente - a água está saindo do tubo de descongelamento, CHAMAR UM CANALIZADOR IMEDIATAMENTE .
  3. Existe algo (preventor de refluxo, válvula reguladora de pressão) na linha de fornecimento de água fria impedindo a expansão de volta para o abastecimento de água da cidade e fazendo com que o tanque de água quente se exerça pressurizado como resultado. Um encanador pode resolver isso instalando um tanque de expansão no sistema.
14.07.2016 / 00:23