EMT para o topo do painel

3

Estou instalando um NEMA 14-50 na garagem com um disjuntor dedicado de 50 ampères. Eu corri o 6/3 romex através do sótão e estou no ponto onde eu sair do sótão para o exterior da casa e até o painel principal. Estou percebendo que não tenho 100% de certeza de como entrar no nosso painel principal.

Eu tinha planejado usar um curto período de EMT de dentro do sótão para exterion, LB corpo do conduíte para fazer a transição para baixo da parede exterior e depois para o topo do painel. Meu entendimento é que o código me permite executar romex no conduíte (até 10 pés) e que devo entrar no topo do painel. (referência: O Romex (NM-B) pode ser executado através de conduíte ? )

Meu painel tem uma placa quadrada de ~ 2x2 na parte superior. Eu não sei como terminar o EMT em um método à prova de chuva. Aqui está uma foto da parte superior do painel e visão geral da configuração antes de eu ter feito qualquer coisa. Como posso terminar o EMT no painel e garantir que ele seja à prova d'água?

    
por Bryan Frederick 03.07.2018 / 16:27

2 respostas

Você não pode executar o NM em um condutor externo

O NM não está classificado para locais molhados. Qualquer canal externo é um local úmido, então NM não pode ir lá. Além disso, fazer o NM passar por um conduto é mais uma dor do que você quer ou precisa.

Correndo para o topo do painel é insensato

A execução de um canal no hub no topo não é a ideia mais sábia, para dizer o mínimo - esse hub destina-se a ser usado para um mastro de serviço com a sua intempérie para manter a chuva fora, não um conduto em um LB, e você não pode ter outras aberturas no topo, ou então a caixa perde sua classificação de resistência a intempéries NEMA 3R.

Em vez disso, eu usaria uma caixa para fazer a transição para o 6WW THWN em 3/4 "EMT no sótão, em seguida, executar o EMT fora de casa e LB a corrida para baixo para um corpo LR que vai para o lado direito da caixa, logo acima de onde os fios de serviço entram. Além disso, coloque um orifício de 1/8 "na parte inferior da LR para garantir que a água possa sair dela em vez de acumular e depois indo para o seu painel.

Ter o medidor puxado para pelo menos partes disso é uma boa ideia.

Eu teria o medidor puxado para isso em duas ocasiões:

  1. Criando o KO no painel e anexando a conexão EMT a ele
  2. Fazendo o puxão final e conexão dos fios do LR ao disjuntor.

Se você deixar a tampa fora da LR, você pode fazer o resto da puxada com a energia ainda ligada. Se isso te deixa desconfortável, é claro, simplesmente cutuque seu eletricista favorito.

    
03.07.2018 / 23:15

Sim, você pode executar o 6/3 em um EMT, mas você precisa atender a regra de preenchimento de 40%, que eu acredito ser um canal de 2 ". Você pode instalar um hub segmentado onde o quadrado de 4" é, mas deve corresponder ao tipo de quadro de avisos (Sq D, GE, etc.). Você irá anexá-lo com um conector de compressão do tipo Água ao hub e, onde o cabo entrar no EMT, ele deve ser revestido (eles fazem um anel de plástico para isso ou você pode simplesmente usar outro conector com uma garganta isolada). Você também deve prendê-lo a 2 'de ambos os lados do conduíte. Eu usaria um pequeno pedaço se 7/8 "unistrut e 2" unistrut grampos de conduíte.

Nota: Tenha muito cuidado ao redor do Painel, pois você terá que contornar os condutores ao vivo expostos. Aconselho que você desligue todos os disjuntores em ordem, incluindo o principal, e puxe o medidor para garantir a segurança enquanto estiver trabalhando no painel. Isso geralmente requer a notificação de sua empresa de serviços públicos que você está cortando seu selo. Caso contrário, você pode estar sujeito a multas. Além disso, você pode estar sujeito a permitir o projeto antes de permitir que você se reconecte. É claro que quando você conecta o medidor, liga o Main a cada disjuntor lenta e deliberadamente.

Se algum disjuntor disparar enquanto você estiver instalando o novo alimentador ou ligando os disjuntores, pare imediatamente o trabalho, desligue toda a energia e corrija o problema antes de continuar. Se isso faz você se sentir desconfortável, eu procuraria um contratado de confiança.

Boa sorte e esteja seguro.

    