Conduit / fios para a caixa do painel

1

São sempre dois fios de cobre (um circuito) que você pode percorrer ao conectar um conduíte à caixa? A razão pela qual estou perguntando é saber se é permitido executar quatro fios (dois circuitos diferentes) na caixa do painel. Ficando sem conexões ao painel. Tentando não ter uma caixa de sub-painel ainda. Eu tenho mais um slot que eu posso usar, se necessário, se você não puder rodar os quatro fios ou dois circuitos diferentes, o que também seria bom.

    
por larry pinsky 26.02.2017 / 18:59

3 respostas

A resposta curta é sim, você pode executar 2 circuitos em um canal. Existem algumas limitações dependendo do tamanho e tipo de fio ou cabo e do tamanho do conduíte. Se você fornecer a capacidade necessária de cada circuito e tamanho de conduíte / tipo de fio atual, poderemos fornecer a você o que seria permitido pelo código nas áreas que conhecemos (fornecendo seu país / estado), podemos ser bem específicos.

Adicionado:

Veja o comentário abaixo, mas você tem muito mais espaço para adicionar circuitos com o fio que você mencionou. Você deve estar usando o fio listado como THWN a maioria do fio que eu comprar hoje está listado como THHN / THWN. THWN ou fio listado para um local úmido é necessário quando o conduíte está fora ou em local úmido. Illinois está no NEC 2008. O tamanho, o preenchimento e o tipo do fio não mudaram por anos. Nota fonte para NEC Em ILLINOIS é o NEC em vigor 1-1-2017. Boa sorte e esteja segura. 2ª nota Eu era preguiçoso e usei valores de tabela para # 12 desde que havia 2 tamanhos. 1/2 "THHN / THWN os condutores máximos para o nº 12 é 9. O preenchimento máximo se todos forem o 14 é 12, com 12 condutores a redução será de 50%, contanto que você fique abaixo de 9 condutores do tamanho do fio e a ampacidade não é afetada.

    
27.02.2017 / 04:27

O preenchimento de conduíte tem duas regras:

Espaço físico no conduíte

Se você google "tabela de preenchimento de canal" , você encontrará tabelas mostrando quantos fios podem ser ajustados fisicamente. Isso tem a ver com danos nos fios, principalmente quando está apertado e você está puxando o último fio. ThreePhaseEel e Ed Beal abordam isso.

Limites térmicos no conduíte

Este é o único que todos ignoram . Você terá problemas grandes !

TLDR: No fio 12-14 AWG, 4 circuitos de qualquer tipo em qualquer tamanho de conduíte. Isso pressupõe que você tenha serviço de fase dividida na América do Norte ou não mais que duas fases de três fases.

Os detalhes sangrentos: A questão é térmica. Muitos fios em um conduíte funcionando próximo ao máximo produzirão tanto calor em um espaço confinado que os fios irão derreter. Então, se muitos fios estão em um conduto de qualquer tamanho, você deve "diminuir" ou reduzir a corrente nos fios para mantê-los frescos e em sua faixa eficiente.

O NEC tem tabelas em 310.16 que lista as correntes máximas absolutas permitidas para um fio. A Tabela 310.15b2a da NEC diz que se você tiver entre 4 e 6 condutores de corrente no conduíte, reduza para 80% e, se 7-9, vá para 70%. Se 10-20, vá para 50% (ai).

A tabela lista 30A para 12 AWG wire, e uma redução de 70% coloca isso em 21 amps. Como você sabe, outra regra limita de 12 AWG a 20 amps no máximo. Portanto, não precisamos nos preocupar com uma redução de 70% (7-9 condutores). Matemática semelhante funciona para 14 AWG. (se você está trabalhando 10 AWG ou para cima, então você tem que tirar o lápis afiado).

Então, o que é um condutor de transporte de corrente ? E por que múltiplos de 3? Um condutor é um fio que normalmente transporta corrente significativa, isto é, produz calor. i.e. Não fundamentos. Vamos falar brevemente sobre split-phase (hot-neutral-hot): Neutral carrega apenas corrente diferencial, por ex. 19/1 / 20A. O aquecimento dos fios é proporcional à corrente ao quadrado . Então, 20-10-10 é melhor que 20-20-0 ou 20-0-20. No pior dos casos, a contagem de fases divididas é de 2 fios. (Isso também se aplica a 3 fases com neutro, razão pela qual múltiplos de 3). Então ...

  • Um circuito neutro quente simples conta como 2 condutores: 20A no quente e 20A no neutro.
  • Um circuito quente a 240V conta como 2 condutores: 20A em L1 e 20A em L2.
  • Um 120/240 hot-neutral-hot conta como 2 condutores, como discutido.
  • Um MWBC conta como 2 condutores, pelo mesmo motivo.
  • Um feed de subpainel conta como 2 condutores, pelo mesmo motivo.

Qualquer circuito que você pode ter em um painel de fase dividida de 120/240 conta como 2 condutores. Período .

Isso significa um máximo de 4 circuitos por conduíte.

Não corra um canal grande e gordo do seu painel para o meio da sua casa e encha-o com 20 circuitos! Em vez disso, use vários conduítes menores - o tubo de 3/4 "será suficiente - no espaçamento correto para que eles possam resfriar.

    
12.03.2017 / 23:20

Você tem abundância de espaço

Seus dois 12AWG e dois 14 AWG THHNs ocupam ~ 30mm ^ 2 de preenchimento. Usando a coluna de 40% (ou seja, mais de dois condutores na conduta) nas tabelas de preenchimento de condutas para EMT, obtém 70mm ^ 2 de espaço num ½ "EMT. Isto significa que pode adicionar mais dois circuitos ramificados completamente independentes (ou um MWBC) com 12AWG, ou mesmo 3 circuitos ramificados independentes (ou dois MWBCs) com 14AWG, e ainda não estão fora do espaço.

    
28.02.2017 / 01:29