WARNING:
This answer describes a fictional installation, and is NOT meant to be a solution to a problem. This setup should NEVER be implemented in the field, as it is unsafe, and violates countless codes. These codes are intentionally ignored in this answer, in an attempt to keep the answer short and to the point. There's likely no way to make this setup safe, and this answer makes no attempt to do so (and neither should you). There are obviously other flaws with a circuit like this, though this answer only seeks to explain one particular flaw. Please stay safe, and don't ever try this at home.
Assumindo que ambos os painéis são alimentados pelo mesmo transformador de distribuição de fase dividida de 120 / 240V (o que pode ser uma suposição terrível). A fiação seria algo como isto.
São dois painéis conectados a um único transformador. Eliminei os condutores de aterramento, para manter os diagramas mais limpos. Eu também adicionei uma carga de 120 volts para cada painel, para tornar a instalação um pouco mais realista. A ideia de um painel secundário também foi eliminada, apenas para tornar o diagrama mais limpo.
Ignorando quaisquer violações óbvias de código, esta ideia parece funcionar. O aquecedor funciona e todo mundo está feliz!
Em algum momento no futuro, o inquilino em Unit 1
terá que fazer algum trabalho elétrico. Antes de começar, o eletricista desliga o disjuntor principal no painel.
Felizmente, o eletricista imediatamente percebe luzes fracamente brilhantes. Eles pegam um medidor e descobrem que o painel ainda está energizado. O confuso eletricista começa a investigar, cobrando US $ 150 por hora enquanto o faz.
Se você seguir o circuito, você pode ver porque o eletricista foi quase eletrocutado.
A eletricidade flui para o prédio em Leg B
(linha vermelha) e no painel em Unit 2
. De lá, ele vai para o aquecedor de água, através do elemento de aquecimento, e passa para Leg A
(linha azul) do painel Unit 1
s. Como o disjuntor principal está aberto, a eletricidade não pode seguir o caminho normal ao longo de Leg A
de volta para o transformador. Em vez disso, faz um desvio através de uma lâmpada e termina na linha "neutra" no painel Unit 1
s. De lá, ele flui pelo serviço neutro, todo o caminho de volta ao transformador.
O painel em Unit 1
está sendo alimentado pelo aquecedor de água, causando uma situação insegura e potencialmente fatal.
Para garantir que esta resposta agrade todos os envolvidos e para que não seja " ABSOLUTE DRIVEL! ". Eu adicionei um painel secundário ao diagrama, para mostrar que ainda tem o mesmo problema. Infelizmente, eu não tinha certeza de como ligar o "neutro" para o painel, então alguém terá que me informar como isso deve funcionar.