Normalmente existem "sliders" ou algum tipo de ajuste que marcam os níveis de água "start" e "stop" (ou "high" e "low").
Geralmente não há um nível mínimo de água menor do que o desejado para garantir que haja sempre água cobrindo a entrada da bomba (para que não sugue o ar).
A marca "alta" só precisa ser baixa o suficiente para que a água nunca saia do reservatório. Se você tiver um alarme de "alta pressão" (e você deve), certifique-se de que a marca "alta" seja baixa o suficiente para não ser acionada acidentalmente.
Além disso, quanto mais distantes eles estiverem espaçados, menos freqüentemente ele será ligado e menos desgaste na bomba (a partida é o momento mais estressante). Muito próximos um do outro e qualquer retrolavagem no cano de saída pode fazer com que ele ligue novamente em um ciclo interminável.
Para testar, despejar baldes de água para baixo é bom, como está usando uma mangueira para preenchê-lo. Você só quer ter certeza de que ele liga e desliga dentro dos limites descritos acima.