AC UNIT Tamanho do disjuntor

3

Estou instalando um novo disjuntor para minha unidade de CA. Minha unidade de Ac diz 20A max Minha parada de emergência perto da unidade de CA diz 60A

Então, qual separador de tamanho devo usar?

    
por Kaz 23.05.2017 / 19:42

3 respostas

O disjuntor é dimensionado para a proteção do fio e do dispositivo. A desconexão deve ser maior do que a corrente que flui para que não queime, mas é apenas um interruptor.

Se a unidade de CA disser que o disjuntor deve ter no máximo 20A, use um disjuntor de 20A.

No entanto, só para deixar claro, não é possível alterar o disjuntor para corresponder à unidade se os tamanhos dos fios ainda forem muito pequenos. Como diz usar um 20A, os fios devem ter calibre 12 ou maior. Qualquer menor e eles poderiam queimar antes do disjuntor tropeçar.

    
23.05.2017 / 20:34

Usar um interruptor de desligar pelo menos duas vezes mais alto que a carga é uma boa ideia. É como se você dirige 85 mph muito, você quer pneus classificados para mais de 85.

Você deve usar o disjuntor que o rótulo ou as instruções dizem. NEC 110.3.

É seguro barato usar fios geralmente aceitos como grandes o suficiente para o disjuntor, mesmo que menos seja permitido. Eu usaria fio 10 AWG para o caso de eu obter um maior A / C ou bomba de calor no futuro.

    
23.05.2017 / 21:31

Tamanho do disjuntor

O tamanho do disjuntor é determinado pelo fabricante e deve ser listado na placa de identificação. No seu caso, o disjuntor deve ser um disjuntor HACR de 20 amperes.

Desconectar tamanho

Quanto à desconexão. A classificação de corrente para a desconexão deve ser de 115% da corrente de seleção de carga nominal ou circuito de derivação. Na sua situação, a desconexão deve ter uma classificação de pelo menos 23 amperes (20 * 1,15). A classificação de potência da desconexão é determinada de duas maneiras (440.12). No exemplo a seguir, vou usar os valores da placa de identificação da pergunta .

Corrente de Carga Total Equivalente

Para este cálculo, você adicionará a corrente de carga nominal do motor do compressor e a corrente de plena carga dos motores do ventilador. Você usará o valor resultante para pesquisar a classificação HP usando a Tabela 430.248 do NEC.

6.8 amperes + 0.70 amperes = 7.5 amperes

Olhando para a Tabela 430.248, mostra que, em 230 volts, 8,0 amperes é de 1 cavalo-vapor. O que significa que a desconexão deve ser classificada para desconectar as cargas do motor de 1 cavalo-vapor.

Corrente do Rotor Bloqueado Equivalente

Este cálculo usa a corrente do rotor travado dos motores para determinar a potência nominal da desconexão. Como a placa de identificação não lista a corrente do rotor travado para o motor do ventilador, usaremos seis vezes a corrente de carga total.

40 + (6 x 0.70) = 44.2

A Tabela 430.251 (A) do NEC mostra que em 230 volts, 48 amperes é equivalente a 1 cavalo-vapor. Então, novamente, a desconexão deve ser classificada para desconectar as cargas do motor de 1 cavalo-vapor.

    
24.05.2017 / 17:43