Tamanho do disjuntor
O tamanho do disjuntor é determinado pelo fabricante e deve ser listado na placa de identificação. No seu caso, o disjuntor deve ser um disjuntor HACR de 20 amperes.
Desconectar tamanho
Quanto à desconexão. A classificação de corrente para a desconexão deve ser de 115% da corrente de seleção de carga nominal ou circuito de derivação. Na sua situação, a desconexão deve ter uma classificação de pelo menos 23 amperes (20 * 1,15). A classificação de potência da desconexão é determinada de duas maneiras (440.12). No exemplo a seguir, vou usar os valores da placa de identificação da pergunta .
Corrente de Carga Total Equivalente
Para este cálculo, você adicionará a corrente de carga nominal do motor do compressor e a corrente de plena carga dos motores do ventilador. Você usará o valor resultante para pesquisar a classificação HP usando a Tabela 430.248 do NEC.
6.8 amperes + 0.70 amperes = 7.5 amperes
Olhando para a Tabela 430.248, mostra que, em 230 volts, 8,0 amperes é de 1 cavalo-vapor. O que significa que a desconexão deve ser classificada para desconectar as cargas do motor de 1 cavalo-vapor.
Corrente do Rotor Bloqueado Equivalente
Este cálculo usa a corrente do rotor travado dos motores para determinar a potência nominal da desconexão. Como a placa de identificação não lista a corrente do rotor travado para o motor do ventilador, usaremos seis vezes a corrente de carga total.
40 + (6 x 0.70) = 44.2
A Tabela 430.251 (A) do NEC mostra que em 230 volts, 48 amperes é equivalente a 1 cavalo-vapor. Então, novamente, a desconexão deve ser classificada para desconectar as cargas do motor de 1 cavalo-vapor.