Utilizando fio de 12/3 para executar diferentes saídas em uma cozinha

1

Estou usando fio de 12/3 em 3 tomadas de cozinha. Na minha caixa de painel eu tive um decato eletrônico de dois disjuntores de 20amp para o fio vermelho quente e fio preto quente. Liguei o fio preto a 2 tomadas diferentes e estou a trabalhar bem. Eu preciso de outra tomada usando o fio vermelho quente. Então, a minha pergunta é que eu sei que o vermelho é quente, então é só conectá-lo aos outros vermelhos e continuar meu circuito para a terceira saída? Então eu também conecto aos fios branco e neutro da segunda saída na última saída para finalizar o circuito?

    
por E. Garcia 22.08.2016 / 21:17

1 resposta

Você tem um circuito ramificado de vários fios. Você está certo de que os vermelhos vão para um conjunto de tomadas com o branco e o chão do ponto em que você trouxe o preto, o branco & chão. A primeira saída em cada string deve ser um GFCI para todas as tomadas de bancada 2014 NEC 210.8.A.6. As alças devem ser amarradas com um encaixe listado no tirante ou um disjuntor de pólo duplo para ser totalmente compatível com o código.

    
22.08.2016 / 22:34