Por que um aquecedor de água a gás descarregaria água no inverno?

1

O aquecedor de água a gás Bradford White descarrega cerca de um centímetro de água em um balde de cinco galões durante 3 a 4 dias. Tem menos de um ano. Está funcionando corretamente ou precisa de reparo já?

    
por jackson 24.02.2015 / 21:55

2 respostas

Na verdade, isso requer uma análise do sistema para determinar se é um problema do aquecedor de água ou um problema do sistema que precisa de um tanque de expansão.

Por exemplo, se o suprimento de água for fornecido com uma válvula de retenção ou um regulador / válvula redutora de pressão em sua entrada, um aquecedor de água cheio de água fria causará expansão e sem um tanque de expansão ou uma conexão aberta a uma fonte (o que não é uma verificação ou regulador) para aliviar a pressão, a pressão no sistema aumentará à medida que a água fria for aquecida e expandida.

Você pode estar vendo isso mais no inverno, já que seu suprimento de água pode ser mais frio, por isso tem mais potencial para se expandir.

A válvula é uma válvula de alívio de temperatura e pressão, portanto, SE ALGUM superaquecimento OU a sobrepressão fará com que ela ventile. Eu vou adivinhar que é mais provável que seja um problema de pressão, e provavelmente seria facilmente resolvido adicionando um pequeno tanque de expansão; mas eu não posso ter certeza sobre isso sem mais detalhes sobre o seu sistema de água, ou medições reais da temperatura e pressão quando está ventando.

    
25.02.2015 / 05:31

Durante a operação normal, nenhuma água deve ser descarregada da válvula T & P (alívio de temperatura e pressão). Se a água está vazando da válvula na parte inferior da unidade, provavelmente não está completamente fechada.

Se você estiver falando sobre a válvula T & P, a válvula está com defeito ou está ocorrendo uma condição de falha que está causando o superaquecimento do aquecedor de água. Você deve definitivamente ter alguém para reparar ou substituir a unidade.

Se a válvula na parte inferior estiver vazando, verifique se ela está fechada - o parafuso deve estar perpendicular ao fluxo da válvula. Se estiver um pouco fora (apontando paralelamente ao fluxo da válvula), pode vazar um pouco.

    
24.02.2015 / 22:34