Na verdade, isso requer uma análise do sistema para determinar se é um problema do aquecedor de água ou um problema do sistema que precisa de um tanque de expansão.
Por exemplo, se o suprimento de água for fornecido com uma válvula de retenção ou um regulador / válvula redutora de pressão em sua entrada, um aquecedor de água cheio de água fria causará expansão e sem um tanque de expansão ou uma conexão aberta a uma fonte (o que não é uma verificação ou regulador) para aliviar a pressão, a pressão no sistema aumentará à medida que a água fria for aquecida e expandida.
Você pode estar vendo isso mais no inverno, já que seu suprimento de água pode ser mais frio, por isso tem mais potencial para se expandir.
A válvula é uma válvula de alívio de temperatura e pressão, portanto, SE ALGUM superaquecimento OU a sobrepressão fará com que ela ventile. Eu vou adivinhar que é mais provável que seja um problema de pressão, e provavelmente seria facilmente resolvido adicionando um pequeno tanque de expansão; mas eu não posso ter certeza sobre isso sem mais detalhes sobre o seu sistema de água, ou medições reais da temperatura e pressão quando está ventando.