Instalando dois receptáculos externos usando T LB pvc, quantos fios terra?

2

Eu estou olhando para colocar um receptáculo de piscina de uso geral em minha cerca e então o receptáculo de piscina dedicado pela bomba, cada um em seu próprio circuito de gfci.

O uso geral viria primeiro na pista. Eu originalmente pensei que teria que ramificar-se para o receptáculo de uso geral, e alimentar os circuitos dedicados do circuito da piscina até esse receptáculo e voltar para um conduto separado de pvc e continuar de volta ao receptáculo da bomba da piscina.

Há algo errado em usar um T pvc LB para dividir? Assim, no T o neutro neutro e quente para uso geral, irá para a esquerda, e o circuito de bomba da piscina correrá em linha reta e seguirá em direção a esse receptáculo.

Se sim, como eu faria o fio terra? Eu precisaria de dois fios terra separados?

T LB

Executando o trencher neste fim de semana e tentando planejar a escavação atualmente.

    
por eaglei22 14.09.2017 / 15:08

1 resposta

Esse corpo do conduíte não é grande o suficiente para conter uma emenda. Você terá que correr dois terrenos ou encontrar um lugar diferente para unir.

Referências:

  • Código Elétrico Nacional 2017 314.16 (C) (2); Permite emendas, toques e dispositivos em corpos de conduíte, mas somente se o volume estiver estampado e for grande o suficiente.
  • Código Elétrico Nacional 2017 314.16 (B); Diz que o CB teria que ter pelo menos 11.25 cu.in. ter uma emenda. (4 passagem através de condutores + motivos = 5 unidades de preenchimento. 5 * 2,25 = 11,25).

Pelo menos é assim que interpreto o código.

    
14.09.2017 / 16:13