Compressor / ventilador permanece desligado quando o resfriamento está ligado

1

Antes de começar , gostaria de solicitar sugestões de "ligar para um técnico" para ficar de fora. Eu conheço um cara legal que pode procurar por mim, por uma variedade de razões, uma das quais é a minha história geral de consertar coisas, eu gostaria de dar um primeiro passo para resolver este problema. Obrigado

Antecedentes: As duas unidades são Lennox de meia-linha, com cerca de 2 anos de idade. O termostato é a 1ª geração da Nest, que também controla o sistema de aquecimento hidrônico completamente separado usado com radiadores. O sistema faz apenas CA (em outras palavras, não é uma bomba de calor).

Problema: Eu ligo o resfriamento de CA e apenas a ventoinha da unidade interna (alimentador de ar) se liga. A unidade externa (compressor) permanece desligada. Eu verifiquei a fonte de alimentação no painel principal (ambas as unidades têm um circuito dedicado, 15A para o manipulador, 30A para o condensador) e usando um detector de corrente tipo caneta.

Imagens da fiação

1. Manipulador de Ar Interno

Note que o cabo do termostato superior é o que vai para o compressor, menor vai para o termostato. Os dois fios brancos são de um pequeno detector de água preso à panela em que a caixa de retorno fica para desligar o sistema no caso de a água pingar na panela.

2. Termostato

Observe que o fio vermelho RH e o fio branco W1 vêm do sistema de aquecimento do radiador mencionado acima e não têm nenhuma relação com isso. RC vermelho vai para o R no manipulador de ar.

3. Compressor

Assim, o conector C do termostato é conectado ao manipulador de ar através do fio azul, que vai para C no manipulador de ar e para o qual o azul do cabo do compressor o conecta ao fio preto no compressor. Minha suspeita é que em algum lugar o problema está a menos que o compressor esteja quebrado, por exemplo, um problema com seu capacitor ou algo mais quebrado.

Pergunta: Como posso diagnosticar onde o problema está usando um multímetro? É possível reduzir o problema ao capacitor OU ao termostato usando meu multímetro analógico, ou seja, excluir a fiação, o que parece bom? Posso ligar o sistema e gostaria de usar o multímetro para verificar se o termostato está girando corretamente o resfriamento através do fio azul para o compressor. Se assim for, então a fiação não é o problema.

    
por amphibient 22.04.2016 / 20:12

3 respostas

A primeira coisa a fazer é verificar os dois fios na unidade externa quando o termostato está solicitando o resfriamento. Na sua foto, parece que os fios do termostato Azul e Amarelo estão sendo usados. Você deve ter 24v AC nesses dois fios, o que normalmente fecharia o relé de 240v e ligaria o compressor e a ventoinha de resfriamento.

Se você não está recebendo 24v nos dois fios do termostato, provavelmente há uma conexão ruim em algum lugar. Como o manipulador de ar está funcionando e o termostato tem energia, o transformador de 24V está funcionando.

Se você está recebendo 24v, então você pode passar para diagnosticar apenas o compressor. Existem chaves limitadoras que podem impedir que o compressor ligue se o nível de refrigerante estiver desligado. Também pode haver sensores de temperatura que impeçam a execução do compressor, portanto, eles precisariam ser verificados. O relé também deve ser fechado quando o sinal de 24v estiver presente. Uma conexão ruim pode ler 24v, mas pode não ter a amperagem para realmente fechar o relé. O revezamento pode ser corroído ou preenchido com corpos de formigas mortos.

Espero que isso ajude. Esclareça tudo o que puder nos comentários e eu posso tentar editar conforme necessário. Eu fiz muito para diagnosticar e resolver problemas com um termostato WiFi e bomba de calor que não estavam ligados corretamente.

    
22.04.2016 / 20:27

O compressor está na unidade do condensador, onde o calor é removido na maioria dos casos. O evaporador está dentro do manipulador de ar, onde o ar frio é feito para a casa. Se a tampa for queimada, ela ainda tentará iniciar e, normalmente, queimará o fusível. A tampa pode ser verificada fora do circuito usando ohms e tocando os cabos você deve ver o valor subir. Em seguida, inverta as ligações e você deve observar a mesma coisa. Parece que você pode ter uma aparência de duas capas na etiqueta para ter certeza de que haveria duas combinações para ver a carga no ohmímetro. Geralmente, há um contator ou relé controlado pela unidade principal ou termostato. Se este contator não estiver puxando a energia para o compressor e o ventilador não estiver ligado ao compressor e ao motor do ventilador.

    
22.04.2016 / 20:31

Eu tive o mesmo problema há muitos anos. O manipulador de ar entraria, mas não o compressor externo ou o motor do ventilador. Cada disjuntor e conexão verificaram bem.

Eu observei o contator principal externo dos motores e notei que os contatos estavam tão queimados que não podiam mais funcionar. Eu achei seu número de peça, pedi e substitui. O AC tem funcionado bem desde então, mas agora sei que a umidade e a chuva da Flórida limitam a vida útil do contator a cerca de dez anos.

    
23.04.2016 / 03:06