Posso colocar meu ar condicionado em um interruptor de luz?

0

Eu tenho um condicionador de ar montado na janela que liga e desliga girando um botão na frente dele, não é um smart a / c, está ligado ou desligado. Nem sempre é conveniente levantar e ligar ou desligar (por exemplo, no meio da noite).

Eu queria saber se seria seguro colocá-lo em um switch (tomada controlada por interruptor de luz ou um interruptor de cabo)?

Não tenho certeza se a unidade provavelmente executará algum tipo de procedimento de desligamento ou se apenas cortará a energia quando eu girar o botão.

    
por user58876 16.08.2016 / 19:29

3 respostas

Supondo que você esteja conectando este aparelho a uma tomada de parede padrão, basta substituir a própria tomada por uma tomada comutada. Melhor ainda, pegue o famoso controlador "clap on - clap off" e você poderá controlá-lo sem levantar a cabeça do travesseiro: -)

Mas, como Levi avisa, os condicionadores de ar, para ser preciso, seus compressores, não gostam de um ciclo rápido de ligar / desligar. Se você for usar um comutador externo, certifique-se de não ligá-lo dentro de 10 minutos depois de desligá-lo.

    
16.08.2016 / 20:33

Parece que você poderia utilizar um receptáculo de parede regular controlado por um interruptor de parede (eu não consideraria um interruptor de cabo).

Eu usaria um receptáculo de serviço pesado e um interruptor de parede com uma classificação mais alta do que "padrão" (como 20 amp). Eu faço isso para cargas de motor domésticas porque elas puxam uma carga indutiva inicial que parece estressar e matar comutações de iluminação regulares e tomadas baratas ao longo do tempo.

    
17.08.2016 / 06:32

O dispositivo deve contabilizar o ciclo de energia quando for instalado pela primeira vez ou durante quedas de energia. A verdadeira questão é se os componentes foram projetados para lidar com isso com mais freqüência?

Provavelmente, mas apenas o fabricante poderia responder isso definitivamente e boa sorte para obter uma resposta! Você pode ter sorte com um manual de instalação (google o número do modelo), mas improvável.

Na ausência de especificações do fabricante, você pode inferir que está OK se a unidade não consumir energia quando estiver desligada. Colocá-lo em um sensor de carga, e se houver carga zero quando o botão está desligado, você deve estar bem. Se ele consome energia quando o botão está desligado, eu não recomendaria.

Nenhum sensor elétrico? Vá até o painel e desligue todos os disjuntores, exceto o com o AC. Desconecte tudo o resto no mesmo circuito. Se o seu medidor parar completamente, está tudo bem!

    
16.08.2016 / 19:51