Bem, você fez várias perguntas e, se pesquisar neste site, encontrará muitas perguntas e respostas sobre os sub-painéis. Nós cobrimos esse mesmo assunto muitas vezes. Podem ser as perguntas mais frequentes dos novatos.
Seria uma violação do Código e uma questão de segurança proteger o fio # 6 com um disjuntor de 100 amp. Você precisará de cobre # 3 ou alumínio # 1 se quiser protegê-lo com um disjuntor de 100 A. Você pode usar qualquer painel de tamanho que quiser na garagem, mas se quiser utilizá-lo completamente, deve alimentá-lo com um fio de tamanho adequado e protegê-lo com um disjuntor de tamanho adequado.
Você pode dirigir a haste de aterramento com um motorista de poste que eles vendem nos centros das fazendas. Se você tem um bom solo, eles são fáceis de dirigir.
O condutor do eletrodo de aterramento nº 6 conecta-se ao barramento de aterramento e o barramento neutro é mantido isolado. Pegue o parafuso verde (ou a alça do jumper) que veio com o painel e jogue-o fora.
Boa sorte e fique seguro!