Adicionando a segunda haste de aterramento. Esta é uma maneira aceitável de ligação?

4

Eu descobri recentemente que a nossa única haste de aterramento é de apenas 4 metros de comprimento. Dito isso, quero adicionar uma haste de aterramento de tamanho adequado para "melhorar" o sistema de aterramento e, esperançosamente, cumprir adequadamente o código elétrico.

Nosso sistema elétrico atual é aquele em azul, onde M é o medidor, B é o disjuntor. Ambos são aterrados através de fios nº 8 conectados à haste de aterramento. O barramento de aterramento no painel principal também é conectado à haste de aterramento através de um fio nº8.

A haste de aterramento existente está na frente da casa. No entanto, não há muito espaço na frente para colocar outra haste lá. Dito isto, estou planejando colocar a haste adicional na parte de trás da casa. Com efeito, as duas hastes estarão a cerca de 20 metros de distância.

Agora, a pergunta é: Posso simplesmente passar um fio # 8 ou # 6 da haste de aterramento de 8 pés de volta para o Painel Principal e ligá-lo à barra de aterramento, unindo as duas hastes de aterramento? Ou eu preciso passar um fio separado desde a haste de 8 pés até a haste de 4 pés? Observe que o painel principal estará mais próximo da haste de 8 pés. Eles estarão a apenas 7-8 metros de distância.

    
por Darwin Bautista 10.03.2017 / 12:48

1 resposta

A NEC exige que os eletrodos de ligação sejam conectados através de um método aprovado, se estiverem juntos fora de um conjunto aprovado, como os principais conectores de ligação desconectados. Em outras palavras, você pode ter feito isso corretamente supondo que a desconexão principal esteja realmente em portas e não em exteriores, e que tenha um terminal livre aberto. Se não houvesse nenhum talão livre disponível, ele precisaria ser protegido por um método aprovado.

Adicionar duas novas hastes de aterramento (6 pés, uma parte é Código) seria ideal e deixar o antigo enterrado e sem uso. Embora, como mencionado por Ecnerwal, não prejudicasse nada deixá-lo conectado. Eu digo desligue-o, pois o próximo dono da casa ficará confuso.

Editar

Informações adicionais chamaram minha atenção, pois o desenho mostra uma caixa abaixo do medidor. Isso é típico de uma desconexão principal. Só para ficar claro, o painel dentro não seria considerado a principal desconexão se já houvesse um fora. Se este for o caso, conectar o eletrodo de aterramento seria aceitável somente na desconexão principal e não no painel interno.

Além disso, o Código requer apenas uma haste de aterramento de 8 pés se o minumin 25 ohms for atingido. É mais fácil de dirigir dois (o código diz 6 pés uma parte) e não se incomodar em testar se os 25 ohms forem atingidos.

    
10.03.2017 / 13:45