Como devo conectar uma tomada GFCI e um switch para isolar o switch, mas fornecer proteção GFCI ainda mais na série?

6

Estou substituindo as tomadas do meu circuito de descarte de lixo / lava-louças em minha cozinha. Atualmente, nesse disjuntor há uma tomada não-GFCI com um interruptor pigtailed controlando o lixo e uma saída GFCI não comutada controlando a máquina de lavar louça. A saída de coleta de lixo atualmente não está em série com a saída da máquina de lavar louça, mas está "a montante" dela em relação à corrente proveniente da caixa do disjuntor.

Eu quero instalar a proteção do GFCI para essas duas tomadas. Eu também gostaria de substituir a tomada GFCI atual por trás da máquina de lavar louça por uma tomada normal, de modo que, se ela for acionada, não terei de remover a lavadora de pratos para reiniciar a tomada. Idealmente, eu gostaria de instalar uma tomada de GFCI para a saída de lixo atual, e tê-lo proteger tanto a eliminação de lixo e saídas de máquina de lavar louça. No entanto, há um problema com este plano. Eu ainda preciso que a tomada de lixo seja ativada pelo interruptor, mas eu não quero que a chave também ative a saída da máquina de lavar louça.

Em resumo, como posso conectar meus novos pontos de venda para atingir esses objetivos:

  1. Proteção do GFCI para os dois pontos de venda.
  2. Não há saída GFCI atrás da máquina de lavar louça (para facilitar a reposição sem a remoção da máquina de lavar louça).
  3. O interruptor apenas alternando a tomada de lixo e não a saída da máquina de lavar louça.

Eu pensei sobre isso por vários dias, e isso pode ser impossível na minha atual situação de fiação. Se for, que outras soluções atingiriam o mesmo efeito listado acima? Devo investigar a adição de um disjuntor GFCI para esse circuito? Preciso passar mais algum fio pelas paredes?

Edit: Aqui está um diagrama da situação atual da fiação.

    
por Drew Spickes 06.05.2012 / 01:42

2 respostas

Primeiras coisas primeiro, aqui está um link para a combinação de chaves 7219 da Leviton Folha de instruções do GFCI. Para uma prova de violação, será um T7299. A única razão pela qual dou Leviton é porque sei o número da peça. Hubbell, GE ou Cooper são igualmente bons e fazem o mesmo.

GFCI protection for both outlets.

Siga as instruções fornecidas com o GFCI. Existem ligações para o comutador e terminais para o GFCI e também para a proteção do sistema de alimentação de outro receptáculo.

No GFCI outlet behind the dishwasher (for easy resetting without dishwasher removal).

Isto é conseguido alimentando o receptáculo da máquina de lavar louça usando os terminais de proteção contra a entrada de GFCI.

The switch only toggling the garbage disposal outlet and not the dishwasher outlet.

Isso é feito usando os leads no switch combo & GFCI para alimentar o lixo.

Am I going to need to run some more wire through the walls?

Se não houver fios entre o interruptor de combinação & GFCI, então você terá que puxar alguns romex entre os dois.

Should I investigate adding a GFCI breaker for that circuit?

O disjuntor custará muito mais do que o interruptor de combinação & GFCI. Além disso, se o GFCI desarmar, você terá que ir até o disjuntor para redefini-lo. Pelo menos com o receptáculo GFCI alimentando seu receptáculo de máquina de lavar louça, você estará mais perto.