fiação do painel de serviço principal

2

I estou instalando um novo circuito dedicado de 20 amp para uma casa de banho existente (nova luminária). A NEC recomenda a fiação 12 AWG. Mas TODOS os fios (independentemente da amperagem) no painel de serviço principal são um indicador muito mais pesado (eu diria na vizinhança de 6 ou 8 AWG). Em comparação, meu 12 AWG parece bem pequeno quando conectado ao disjuntor de 20 amp. Devo estar usando um medidor diferente (inferior) no painel de serviço principal (para corresponder aos outros) e depois mudar para 12 AWG em uma caixa de junção?

As duas fotos (uma, um close) mostram a diferença.

    
por Dave De Seguirant 25.06.2017 / 14:26

2 respostas

O código requer um fio mínimo de 12 AWG para um disjuntor de 20 amp. Você está bem com fio # 12. Eu tenho conectado algumas casas onde os proprietários queriam fiação de bitola 10. O calibre 10 pode transportar mais corrente, mas não é necessário, a menos que seja uma corrida muito longa: mais de 100 pés. Só para se ter uma ideia, o número 12 é classificado para 40 amps com o THHN, mas o residencial é limitado a 20 amperes por segurança.

    
25.06.2017 / 17:43

O que você está vendo é, na verdade, o isolamento e não o tamanho do condutor. Determinar que você teria que ler a escrita no próprio fio ou remover um fio e verificar com um calibre de fio.

Esse fio definitivamente não é # 6 ou # 8, acredite em mim. A espessura do isolamento enganou você.

O isolamento tipo TW ou THW de arame antigo era mais espesso que o atual THHN / THWN.

A sua instalação está bem.

    