NEC 422.16 (B) (2) Lava-louças e compactadores de lixo embutidos

0

De acordo com a parte intitulada da NEC, "os receptáculos (4) devem ser localizados para proteger contra danos físicos ao cabo flexível".

Eu instalei uma máquina de lavar louça recentemente, mas ela foi conectada a um receptáculo instalado ao lado de um gabinete de base. Sei que o receptáculo geralmente está embaixo de pias e, nessa situação, podemos dizer que o gabinete está protegendo o cabo contra danos. Minha situação viola o código, já que tecnicamente o código está exposto a uma área de tráfego. Veja a figura abaixo. Obrigado pelo seu conselho. insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por M1985 11.02.2019 / 00:57

1 resposta

O NEC 422.16 (B) (2) é praticamente uma repetição do uso de cabos e cabos flexíveis da NEC 400.12 não permitido. (7) Quando sujeito a danos físicos. Na revisão deste artigo, o 400.12 (3) também diz onde são executados orifícios nas paredes ... ou o 400.12 (4), onde é executado através de portas, janelas ou aberturas semelhantes.

Primeiro, eu diria que não acho que a localização do receptáculo e do cordão represente uma ameaça a danos físicos, mas acho que pelo menos viola a intenção das peças (3) e (4).

Eu direi que houve muito debate entre a comunidade de inspeção elétrica sobre se um lado do gabinete é realmente uma parede ou uma divisória e se é permitido penetrar. Suspeito que uma definição mais clara seja publicada nas publicações posteriores do Code, mas sabemos que todos estão presos aos que temos.

Como já disse antes, tenho uma opinião, mas isso não importa. Esses debates praticamente deixaram a decisão por conta do AHJ (inspetor elétrico em sua área). Você provavelmente deve verificar com o seu município a opinião deles.

11.02.2019 / 18:10