First Co Air handler + Caldeira a água quente a gás: conecte o termostato a gás ou elétrico?

1

O sistema de aquecimento 90s do meu apartamento consiste em um aquecedor de água quente alimentado a gás, alimentando um manipulador de ar First Co TAQ1824. O manipulador de ar possui um ventilador e sopra ar quente através de dutos de ar. O sistema é descrito em detalhes no meu post anterior.

Recentemente, troquei o antigo termostato digital básico da Honeywell por um ninho. Com o Honeywell, sempre que o sistema estava aquecendo ou esfriando, o ventilador funcionava a todo vapor e você podia ouvi-lo alto e claro e sentir uma forte corrente de ar saindo pelas aberturas de ventilação do apartamento, incluindo ar fresco nos primeiros minutos 1-2 leva o radiador do manipulador de ar para aquecer.

Com o Nest, quando pede calor, o ventilador do manipulador de ar opera a uma velocidade diferente - especificamente, MUITO LENTO. Tipo, inaudível, a menos que você esteja ao lado do manipulador de ar e mal consiga sentir o ar saindo dos respiradouros.

Depois de algumas pesquisas, aprendi que, normalmente, para fornos a gás, o termostato exige apenas calor (conecta + 24V a W), deixando o forno decidir quando ligar o ventilador. Para fornos elétricos, o termostato chama Calor e Ventilador (W + G). Depois de reconfigurar o Nest para aquecimento elétrico, ele agora se comporta como o Honeywell: sempre que está tentando aquecer, o ventilador está a todo vapor. Também descobri que o Honeywell podia ser configurado para funcionar no modo 'gás' da mesma maneira.

Quando o Nest estava no modo 'gás' e o ventilador estava funcionando lentamente, ainda aquecia o apartamento na mesma quantidade de tempo. Havia menos ar soprando (mais agradável, na verdade), mas o ar que saía lentamente das saídas de ar estava muito mais quente (passando mais tempo no radiador), por isso meio que equilibrado.

Agora eu tenho algumas perguntas sobre isso:

  1. Faz sentido que o manipulador de ar da First Co tenha duas velocidades de ventilador: uma para empurrar suavemente o ar mais quente e a outra para um ar que circula mais à força? Eu pensei que os ventiladores de várias velocidades nos HVACs fossem um recurso recente de gama alta.
  2. Se o #1 não fizer sentido, o que explica o fluxo lento de ar quente quando o Nest está apenas conectando o W? Existe algum caminho de vazamento elétrico que faz o ventilador girar um pouco? Se for esse o caso, estou assumindo que não é seguro rodar no modo 'gás'.
  3. Por fim, como devo configurar esse sistema? Como 'gás', o manipulador de ar determina qual a velocidade de funcionamento do ventilador, ou seja, muito lento, conforme descrito acima? Ou devo configurá-lo como elétrico para que ele esteja sempre funcionando a todo vapor? Não tenho nenhum motivo específico para pensar que a configuração anterior da Honeywell deve ser autorizada.

Observe que, embora a água quente seja alimentada a gás, o manipulador de ar não usa gás e realmente não precisa de tempo para aquecer. Sempre tem água quente na torneira ao lado dela.

Também não consegui encontrar um manual do proprietário do manipulador de ar First Co.

Obrigado.

por SSilk 21.03.2019 / 00:00

1 resposta

Vou tentar explicar isso da maneira mais simples possível. A maioria das unidades de tratamento de ar com várias velocidades disponíveis no motor geralmente pelo menos 4. Normalmente, a placa terá pelo menos duas velocidades, uma para aquecimento e outra para refrigeração. Antigamente, a velocidade mais baixa do calor era eliminar a possibilidade de condensação dos gases de combustão, pois as unidades, seja óleo ou gás, não eram projetadas para lidar com o condensado levemente ácido. Atualmente, a maioria das unidades são unidades condensadoras de alta eficiência. Tudo ainda é projetado em torno da velocidade mais baixa do ventilador, e isso é uma coisa boa. É mais silencioso, permite um ciclo de calor mais longo e, portanto, mais eficiente. Todos os cálculos de perda de calor, tamanhos de dutos, capacidades da unidade e velocidades do ventilador são configurados com essa velocidade mais baixa em mente. Os elementos resistivos elétricos geram muito calor para a alça de metal resistiva e precisam da velocidade mais alta do ventilador para remover o calor antes de se queimarem.

O ar condicionado tem um cfm muito específico (pés cúbicos por minuto) por tonelada de resfriamento. 400 cfm por tonelada de ar no evaporador. Portanto, se você tem um ar-condicionado 2, precisa do 800cfm.

O termostato no resfriamento energiza R (24v) para Y (compressor) e G (ventilador). No calor com o gás selecionado, como você sabe, energiza R para W (calor).

No seu caso, usar uma bobina hidrônica é um equilíbrio entre nível de ruído confortável, capacidade e eficiência. Estar conectado a um aquecedor de água e não a uma caldeira, a temperatura de retorno é irrelevante. Portanto, isso exclui preocupações de eficiência. Se foi conectado a uma caldeira, a temperatura de retorno mais baixa possível é ideal. Isso deixa conforto versus capacidade. Em velocidades mais baixas do ventilador, a capacidade é diminuída. Enquanto sua casa estiver confortável com a velocidade mais baixa do ventilador, esse é o caminho a seguir.

Nas unidades modernas, às vezes existem dezenas de velocidades disponíveis. Ao definir interruptores DIP, você pode selecionar a velocidade desejada em cfm para o aplicativo, e até definir um ventilador contínuo de linha de base, como, por exemplo, 200 cfm. Em seguida, tenha uma velocidade separada quando a placa detectar energia em G (a chave do ventilador na ON) dizem 400 cfm. Em seguida, para o seu ar-condicionado 2 de tonelada, quando a placa detecta a energia em Y, ela passa para o cfm 800. As unidades com esse recurso geralmente modulam e a velocidade do calor é definida por um algoritmo em conjunto com a velocidade do queimador. Ele começará com uma configuração muito baixa no início do ciclo de aquecimento e aumentará com o tempo ou com base nas leituras de temperatura interna.

Conclusão

  1. Sim, faz sentido

  2. O gás é um bom cenário

  3. Aqueça o calor o mais baixo possível para manter um nível satisfatório de conforto equilibrado com ruído. E não toque na velocidade do ar condicionado no quadro.

21.03.2019 / 03:41