Painel Principal Elétrico

-1

Por que não consigo colocar um / dois disjuntores à esquerda ?!

Eu não tenho idéia se as fotos estão rotuladas com a descrição corretamente, então basicamente existem fotos de Antes e Depois. O anterior é a instalação original com um cabo que deixa a caixa no canto superior direito de um "sub-painel". O seguinte é a remoção deste cabo porque acredito que não é para codificar (não está conectado corretamente na caixa).

O topo da barra de metal permite que um disjuntor se encaixe na barra à direita e outro à esquerda. O conector de barra de barra metálica é grande o suficiente.

No entanto, o topo da barra de metal inferior do barramento permite apenas que um disjuntor seja conectado no lado direito. Mas tem um entalhe à esquerda, o que significa que um disjuntor esquerdo não pode se conectar. As duas peças de metal inferiores são assim, então, efetivamente, tenho dois espaços vazios que são inúteis porque os disjuntores não conseguem se conectar.

Além disso, note que os dois pequenos círculos em cima permitem conectar mini disjuntores (1 / 2). As duas peças de topo de barra de barra metálica também não as têm.

Os dois stubs da barra de metal inferior têm parafusos de rotação unidirecional. Eu poderia tirar isso e colocar um novo esboço de barra de ônibus? Por que um painel seria projetado para deixar de fora dois disjuntores de tamanho completo no canto inferior esquerdo?

Então, uma coisa a observar, havia um amplificador 40 e 30 conectado a eles. Poderia a energia de um secador e fogão derreter ou queimar esses tocos de barramentos para que alguém instalasse um novo que fosse apenas um lado? hmmm?

[! [Painel elétrico] [1]] [1]

[1]: https://i.stack.imgur.com/FxVGA.jpgConfiguração originalPorta do painelEtiqueta e após remover a ligação do sub-painelDisjuntor original removido porque não pode ser conectadoObserve a diferença dos stubs superiores e inferioresModificado para remover novamente a ligação do sub-painel que sai da caixa no canto superior esquerdo

por Andy 23.02.2019 / 05:54

1 resposta

Não é de admirar que este seja um painel tão problemático

O painel que você possui é um GE TLM612F, configurado como um painel de ligação principal. No entanto, o instalador original, além de tocar duas vezes incorretamente nos terminais para um subfeed, coloca um disjuntor na posição inferior esquerda, o que nunca foi concebido para aceitar um disjuntor para começar! (Não há símbolos de "disjuntor" para as duas posições inferiores esquerdas no diagrama de fiação na etiqueta.) Portanto, não é de admirar que o disjuntor inferior esquerdo tenha feito um contato bastante ruim com o barramento e superaquecido / queimado, pois não houve deveria haver abas para começar, apenas runts de artefatos de design.

Além disso, mesmo que houvesse guias de barramento adequadas, a falha que você viu também não deveria ser uma surpresa, porque o disjuntor culpado não era o disjuntor correto para este painel, pois é uma linha de base quadrada D, enquanto o painel é um GE que usa disjuntores THQL.

Dada a combinação de problemas enfrentados, uma substituição de painel completo seria minha recomendação, presumivelmente com algo que tem mais espaço. Eu usaria um painel de terminais principal 24-space ou 30-space, 100 ou 125A como substituto, com o fio alimentador extra emendado usando um conjunto de emendas mecânicas no gabinete do painel ou um conjunto de 125A blocos de subalimentação em um dos espaços superiores no painel.

Se a única opção em manter esta unidade em serviço for a única opção, você deverá colocar o THQL2130 no canto inferior direito, mover o THQP120 imediatamente acima dele para o espaço inferior direito do painel e instalar um THQP230 no substitua o THQL2130 e um THQP240 para substituir o HOM240 que o instalador anterior colocou nele sem se preocupar com itens como conformidade com o código, rotulagem do painel ou realmente segurança elétrica em geral.

24.02.2019 / 01:12