Nas últimas semanas, algumas de nossas luzes piscaram ocasionalmente. Ontem a energia acabou com essas luzes. Na caixa do disjuntor, não vi nenhum na posição invertida, mas examinei todos eles, desligando e ligando cada um e, quando terminei, as luzes estavam acesas.
Hoje saiu novamente para aquelas luzes. Dessa vez, comecei a fazer um balanço do que não tinha energia e vi que o forno, o microondas e a porta da garagem não. Mas o relógio do forno estava ligado, embora o forno em si não tivesse energia. Não há bateria para o relógio do forno. Eu pensei que isso era estranho.
Enquanto olhava para o forno, desliguei e liguei o interruptor algumas vezes. De repente, as luzes voltaram a acender. O microondas também tem energia. E então, quando desliguei o forno, as luzes e o visor de microondas voltaram a se apagar. Eu fui e voltei assim várias vezes. Com o forno ligado, as luzes e o visor de microondas acenderam. Com o forno desligado, as luzes e o visor de microondas se apagaram. Mas sempre o relógio do forno continuava aceso.
É um forno de parede, conectado à fiação da parede (não a um plugue). A casa foi construída em 1962.
Recentemente, tive que substituir o forno quando o antigo (muito antigo, por volta do 1980) morreu. Isso foi talvez meio ano atrás. O novo forno é um Magic Chef MCSWOE24S.
Alguma sugestão sobre solução de problemas? Alguma idéia sobre qual será o problema?
ATUALIZAR:
Seguindo os conselhos abaixo, liguei para a empresa de energia elétrica esta manhã e eles vieram. Eles disseram que não sabiam qual era o problema, mas substituíram algo que suspeitavam, referindo-se a ele como "antiquado". Eles disseram para ligar novamente se o problema continuasse acontecendo e eles colocariam um voltímetro para monitorá-lo.
Eu já havia desconectado o microondas (acima da faixa) porque ele havia desencadeado o problema algumas vezes. Liguei-o novamente e testei-o e tudo parece estar bem até agora.
ATUALIZAÇÃO 2:
Horas depois que eles saíram, a energia acabou brevemente e, mais tarde, vimos luzes piscando algumas vezes. Então duvido que a saga tenha terminado ainda.
ATUALIZAÇÃO 3:
O problema está na caixa do disjuntor. Um parafuso se soltou e a conexão está queimando. Se eu encontrar uma caixa antiga usada da 1960s GE TRX2012S ou TRX2012F, a tecnologia poderá substituir a peça. Caso contrário, $ 2,000 + para uma nova caixa de disjuntor e atualização do código. Alguma idéia de onde posso encontrar aquela velha caixa de distribuição?