A linha e a carga podem ir para o mesmo parafuso em uma tomada GFCI?

5

Eu estava indo para substituir o meu GFCI, uma vez que não está funcionando. O GFCI possui fios pretos 2 entrando no mesmo parafuso - um com a conexão de encaixe e o outro conectado ao parafuso. O mesmo para o branco. Meu palpite é que um fio preto é para carga e outro para linha. De qualquer forma vou testá-lo antes de substituir.

Posso conectar o novo gfci da mesma maneira que o antigo? Ou seja, tanto a linha quanto a carga podem ir para o mesmo parafuso se uma for empurrada e outra rolando o parafuso?

por Capitão Jack Sparrow 15.07.2019 / 08:18

2 respostas

Você pode estar usando os termos incorretamente. "Linha" e "Carregar" têm um significado especial com os GFCIs, portanto, recomendo não usar os termos em nenhum outro lugar. (bem, switches inteligentes, tudo bem).

Ao lidar com receptáculos comuns, recomendo usar

  • Fornecer - o cabo que é alimentado
  • para a frente - o cabo que leva a energia adiante para alimentar outras cargas

E faça o mesmo com GFCIs - não ligue para a frente "carregar" ou fica muito confuso.

Em um GFCI, "LOAD" significa realmente o GFCI protegerá as saídas posteriores se estiverem anexadas aqui. Isso economiza dinheiro, se você realmente quer fazer isso, caso contrário, apenas cria uma grande bagunça. Você recebe viagens incômodas de coisas que não precisam estar no GFCI (luzes) ou que não deveria estar no GFCI (geladeiras) ou as pessoas não conseguem encontrar a redefinição, porque nunca ocorre a elas é a GFCI.

Então, se você realmente quer para proteger a fiação direta da GFCI, conecte-o ao LOAD. Caso contrário, deixe a fita de advertência lá e conecte a fiação posterior à LINE. ..

Atualmente, a maioria dos GFCIs suporta fios 2 em cada parafuso LINE, usando parafuso de aperto métodos. Aperte com bastante força, na verdade, use sua chave de fenda de torque conforme as especificações. Ou trança. Evite "facadas nas costas" por razões frequentemente discutidas aqui.

15.07.2019 / 18:15

Sim, você pode fazer isso. Verifique se os dois pares estão no lado da linha do GFCI. Observe que isso significa que o circuito no lado da carga da caixa de derivação é não Protegido por GFCI.

No entanto, o uso de backstabs retidos pela tensão da mola não é recomendado, eles tendem a falhar com o tempo. Em vez disso, faça uma trança unindo os pretos e os brancos com um fio extra curto que depois entra no GFCI. Alguns soquetes têm a guia traseira presa com o parafuso, eles são seguros para uso com o fio 1 por posição de aperto designada.

15.07.2019 / 12:06