Você pode estar usando os termos incorretamente. "Linha" e "Carregar" têm um significado especial com os GFCIs, portanto, recomendo não usar os termos em nenhum outro lugar. (bem, switches inteligentes, tudo bem).
Ao lidar com receptáculos comuns, recomendo usar
-
Fornecer - o cabo que é alimentado
-
para a frente - o cabo que leva a energia adiante para alimentar outras cargas
E faça o mesmo com GFCIs - não ligue para a frente "carregar" ou fica muito confuso.
Em um GFCI, "LOAD" significa realmente o GFCI protegerá as saídas posteriores se estiverem anexadas aqui. Isso economiza dinheiro, se você realmente quer fazer isso, caso contrário, apenas cria uma grande bagunça. Você recebe viagens incômodas de coisas que não precisam estar no GFCI (luzes) ou que não deveria estar no GFCI (geladeiras) ou as pessoas não conseguem encontrar a redefinição, porque nunca ocorre a elas é a GFCI.
Então, se você realmente quer para proteger a fiação direta da GFCI, conecte-o ao LOAD. Caso contrário, deixe a fita de advertência lá e conecte a fiação posterior à LINE. ..
Atualmente, a maioria dos GFCIs suporta fios 2 em cada parafuso LINE, usando parafuso de aperto métodos. Aperte com bastante força, na verdade, use sua chave de fenda de torque conforme as especificações. Ou trança. Evite "facadas nas costas" por razões frequentemente discutidas aqui.