O fio correto para os circuitos 50A e 60A é 6 AWG Cu ou 4 AWG Al. Isso ocorre porque você precisa extrair da coluna C do 60 grau C da NEC 310.15 (B) 16, que diz 55A, e você pode "arredondar" para o próximo tamanho do disjuntor disponível.
Em tamanhos grandes, como o 4 AWG, não há motivos terrestres para gastar dinheiro com fio de cobre, desde que o disjuntor, o soquete e quaisquer emendas sejam classificados como fio de alumínio. Certamente, se você estiver percorrendo uma longa distância e precisando de um tamanho maior para reduzir a queda de tensão, o alumínio é a coisa certa.
Houve um problema no passado com pessoas (incluindo eletricistas) instalando circuitos 40A para carregadores Tesla, usando fio 8 AWG Cu e descobrindo que eles deveriam então atualizar para 6Cu ou 4Al. Isso acontece porque o carregador da Tesla é identificado como 40A e eles estão esquecendo o NEC 210.20 (a), que requer o 125% da classificação para cargas contínuas, e o 625.40, que o afirma para os carregadores EV. Não instale o 8 AWG.