Parece que você quer passar o cano por uma parede externa ao lado da parede do porão. Esta parede normalmente não teria carga, mas para fins estéticos. (No entanto, como Michael aponta, a perfuração de furos grandes em todos esses pinos pode afetar a resistência da parede.)
Você também precisaria adicionar pelo menos uma limpeza de drenagem bidirecional estrategicamente posicionada perto do centro da corrida e precisaria permanecer acessível. Além disso, você precisaria de uma pilha de ventilação ou uma válvula de admissão de ar (AAV) na pia.
Eu consideraria uma pequena bomba estilo ejetor para a pia e depois passaria a linha de drenagem por cima. Eu nem sei se eles fazem uma bomba como esta, mas valeria a pena dar uma olhada. Eles devem fazer algo para pias de barra molhada localizadas longe da pilha de drenagem. Os ejetores do tipo Sump precisam ser expelidos até o sótão e precisam de um buraco no subsolo. Quase mais problemas do que você está planejando.
Aqui estão algumas seções pertinentes ao Código Internacional de Construção:
P3005.2.4 Change of direction. Cleanouts shall be installed at each fitting with a change of direction more than 45 degrees (0.79 rad) in the building sewer, building drain and horizontal waste or soil lines. Where more than one change of direction occurs in a run of piping, only one cleanout shall be required in each 40 feet (12 192 mm) of developed length of the drainage piping.
P3005.2.5 Accessibility. Cleanouts shall be accessible. Minimum clearance in front of cleanouts shall be 18 inches (457 mm) on 3-inch (76 mm) and larger pipes, and 12 inches (305 mm) on smaller pipes. Concealed cleanouts shall be provided with access of sufficient size to permit removal of the cleanout plug and rodding of the system. Cleanout plugs shall not be concealed by permanent finishing material.
Boa sorte com o seu projeto!