Posso usar uma pia de cozinha de 19 'através de uma parede de viga oca com sete voltas de 90 graus?

0
Estou adicionando uma pia de cozinha a um porão e quero passar o ralo da pia por uma parede oca para alcançar a pilha de solo existente. Minha preocupação é que esteja a 17 'de distância e requer sete cotovelos de 90 graus. Sim, sete. Eu sei que é uma loucura, mas é com isso que tenho que trabalhar. Há um pilar no caminho que não pode ser movido, e eu não vejo nenhuma outra opção além de cortar uma longa trincheira no concreto da pia para a pilha no banheiro, o que eu realmente não quero fazer . Três perguntas: 1) Isso é viável? 2) Será que vai passar pela inspeção? 3) Preciso de uma abertura perto da pia da cozinha ou a pilha no banheiro serve como uma ventilação adequada?

    
por Timbo 27.11.2017 / 03:39

3 respostas

Furos de perfuração em 17 pés de prisioneiros para acomodar uma linha de drenagem de 1 1/2 polegada não seriam recomendados. O grande número de hastes impactadas, incluindo dois cantos, enfraqueceria definitivamente a parede, especialmente se for uma parede de suporte de carga externa.

Uma segunda consideração com o que é mostrado na sua foto é que, se ela fosse conectada, seria impossível executar uma cobra por meio de tal construção de tubulação.

É comum organizar o layout da casa para que o roteamento de encanamento seja otimizado e agrupado em uma área específica. Dessa forma, você evita muito do que está propondo. Você pode querer considerar seriamente apenas onde você pretende colocar esta pia da cozinha e drena.

    
27.11.2017 / 07:38

Parece que você quer passar o cano por uma parede externa ao lado da parede do porão. Esta parede normalmente não teria carga, mas para fins estéticos. (No entanto, como Michael aponta, a perfuração de furos grandes em todos esses pinos pode afetar a resistência da parede.)

Você também precisaria adicionar pelo menos uma limpeza de drenagem bidirecional estrategicamente posicionada perto do centro da corrida e precisaria permanecer acessível. Além disso, você precisaria de uma pilha de ventilação ou uma válvula de admissão de ar (AAV) na pia.

Eu consideraria uma pequena bomba estilo ejetor para a pia e depois passaria a linha de drenagem por cima. Eu nem sei se eles fazem uma bomba como esta, mas valeria a pena dar uma olhada. Eles devem fazer algo para pias de barra molhada localizadas longe da pilha de drenagem. Os ejetores do tipo Sump precisam ser expelidos até o sótão e precisam de um buraco no subsolo. Quase mais problemas do que você está planejando.

Aqui estão algumas seções pertinentes ao Código Internacional de Construção:

P3005.2.4 Change of direction. Cleanouts shall be installed at each fitting with a change of direction more than 45 degrees (0.79 rad) in the building sewer, building drain and horizontal waste or soil lines. Where more than one change of direction occurs in a run of piping, only one cleanout shall be required in each 40 feet (12 192 mm) of developed length of the drainage piping.

P3005.2.5 Accessibility. Cleanouts shall be accessible. Minimum clearance in front of cleanouts shall be 18 inches (457 mm) on 3-inch (76 mm) and larger pipes, and 12 inches (305 mm) on smaller pipes. Concealed cleanouts shall be provided with access of sufficient size to permit removal of the cleanout plug and rodding of the system. Cleanout plugs shall not be concealed by permanent finishing material.

Boa sorte com o seu projeto!

    
27.11.2017 / 11:44

Eu consideraria possivelmente sobrecarregar ou quebrar o chão. Caso contrário, Michael está lhe dando a informação correta.

    
27.11.2017 / 09:22