Cerca de vezes 1-3 por verão, o mesmo fusível queima na minha desconexão do serviço de CA. Sempre o da esquerda. Os fusíveis são 30A e no painel existem dois disjuntores 30A. O fusível queima normalmente em um dia muito quente, quando o CA funciona por um bom tempo. Meu palpite é que existe apenas um pouco mais de resistência nesse lado devido à idade (ou fios soltos ou espíritos malignos?) E isso faz com que o fusível falhe. Os disjuntores nunca tropeçam.
Dado que a montante existem disjuntores 30A, os fusíveis de desconexão não parecem ser particularmente necessários (também o painel fica a ~ pés 5 da desconexão). Existe algum motivo para eu não substituir a desconexão por um modelo não fundido?
Faz mesmo sentido que a desconexão em si possa ser a culpada ou devo procurar outros problemas?