A desconexão do serviço CA continua queimando fusíveis

2

Cerca de vezes 1-3 por verão, o mesmo fusível queima na minha desconexão do serviço de CA. Sempre o da esquerda. Os fusíveis são 30A e no painel existem dois disjuntores 30A. O fusível queima normalmente em um dia muito quente, quando o CA funciona por um bom tempo. Meu palpite é que existe apenas um pouco mais de resistência nesse lado devido à idade (ou fios soltos ou espíritos malignos?) E isso faz com que o fusível falhe. Os disjuntores nunca tropeçam.

Dado que a montante existem disjuntores 30A, os fusíveis de desconexão não parecem ser particularmente necessários (também o painel fica a ~ pés 5 da desconexão). Existe algum motivo para eu não substituir a desconexão por um modelo não fundido?

Faz mesmo sentido que a desconexão em si possa ser a culpada ou devo procurar outros problemas?

insira a descrição da imagem aqui

por Hart CO 23.07.2019 / 07:12

1 resposta

A alimentação do painel se parece com o #6 al e o fio de alumínio pode se soltar com o tempo e com a carga. Eu verificaria as conexões no painel. Você pode alterar a desconexão fusível para uma não fusível. Verifique se ele está classificado para o cabo de alumínio. Você precisaria de um amplificador 30 ou 60, dependendo do que encontrar ao obter as informações da placa de identificação. Você tem disjuntores para o compressor e a unidade de tratamento de ar, portanto, saiba quais são quais, embora os disjuntores do manipulador de ar tenham uma amperagem maior se houver um aquecedor de tira nele.