O fio do terminal y no termostato pode ser conectado ao terminal c na placa do aquecedor, conforme as imagens mostram?

0

insira a descrição da imagem aquiMeu ninho foi instalado sem fio c e perdeu energia. Nesse ponto, o técnico examinou o diagrama de fiação em uma unidade de ar condicionado fora, mas não sei o que ele fez. A / c funcionou, mas depois o ninho não tinha energia. Eu desliguei o piloto da fornalha. Eu me pergunto se isso afetou.

Então, um técnico da 2nd veio e conectou o fio marrom a c (que não estava conectado anteriormente) e o fio amarelo a C também. O técnico não fez nada com o a / c externo e estou me perguntando se ele precisava ajustar a fiação na unidade externa para que o a / c funcionasse. O ventilador funciona, o aquecedor funciona, mas o a / c não liga.

Obrigado por qualquer ajuda para descobrir isso!

[! [insira a descrição da imagem aqui] [2]] [2]

por Polina 20.06.2019 / 21:15

2 respostas

Concordo com o @RetiredMasterElectrician que, se os reparos forem tentados por empreiteiros HVAC licenciados, eles não terão problemas em diagnosticar e consertar isso e devem fazê-lo gratuitamente, uma vez que serão necessários para que o 3 tente fazê-lo.

Se o fio amarelo no painel de controle já estava conectado a Y, não tenho idéia do porquê ele o teria removido. Essa será sua solicitação de resfriamento (liga o compressor) e provavelmente o motivo pelo qual o seu A / C parou de funcionar (mas o trabalho do ventilador / aquecimento é controlado por G e W, respectivamente).

O amarelo deve ser recolocado em Y, deixar o marrom conectado a C e tudo deve funcionar. Não ponte Rh para Rc. O Nest possui um jumper interno quando necessário. A conexão no terminal Rh é apropriada no seu caso.

Ninho de aquecimento de palco 1, fiação fria de palco 1

Antes de você ter um fio C, o Nest usará os fios R / W do forno para carregar a bateria interna. Depois que você apagou a luz piloto, ela provavelmente estava funcionando apenas com bateria e não conseguia manter a carga. O uso de um fio C deve corrigir esse problema e fornecer energia constante ao Nest.

22.07.2019 / 17:37

Não tenho certeza se você fez uma pergunta. Seu cabeçalho menciona um diagrama, mas você não possui apenas figuras. Portanto, ao enviar fotos melhores por solicitação do @ThreePhaseEel, você poderá ver se pode postar algum tipo de diagrama.

Se você realmente pergunta, Por que meu resfriamento não está chegando? Então, uma das razões é que você não conectou sua energia de controle ao Rc, que deve ser saltado do Rh (que pode ser interno à base de dados, mas sem diagrama). A menos que seu aquecedor e corrente alternada tenham duas fontes de energia diferentes.

Minha pergunta é: se você tem duas pessoas que trabalharam em suas unidades e não consertaram um controle T'stat bastante simples. Como você pode chamá-los de "técnicos"? Se essas pessoas vierem trabalhar para um empreiteiro HVAC-R licenciado, você precisa ligar para o proprietário e pedir que ele envie alguém que saiba o que está fazendo e faça com que funcione. Nenhum contratado respeitável deve deixá-lo nessa condição. Deve ser coberto em sua garantia.

Espero que isto ajude.

22.06.2019 / 16:06