Ligar um aquecedor de sauna

0

Eu estava pensando sobre a maneira correta de conectar um aquecedor / termostato de sauna de 240V em uma sauna que eu construí.

Do aquecedor eu tenho um fio preto, branco e nu. O preto e branco conectam-se a terminais separados no termostato, o nu vai até a porca de aterramento.

Sob a casa é um GFCI de 120V / 240V. Disso eu tenho um fio preto (quente), vermelho (quente), branco (neutro) e nu. Imaginei que ligaria um de cada fio quente aos fios preto / branco do aquecedor através do interruptor do termostato. O fio desencapado irá para a porca de aterramento. Eu queria saber o que acontece com o fio branco neste caso?

Eu li que é uma má prática amarrar o neutro ao chão, então o que eu faço com ele?

    
por JoshNZ 12.05.2015 / 02:52

1 resposta

Se o seu aquecedor de sauna for um aquecedor de 240 volts, você não precisa do condutor aterrado (neutro). Você pode simplesmente desligá-lo usando um conector de fio de torção ou outros meios aprovados.

    
12.05.2015 / 03:14