filtro de água em linha fica entupido semanalmente após a substituição do tubo de água de poço

1

Há cerca de um mês, o tubo que leva a água do poço para a casa foi substituído. Eu tenho um filtro de água em linha entre o tanque de água e a lâmpada de remediação UV. Substituí o filtro por um novo depois que o trabalho foi concluído.

Desde a substituição, nossa pressão da água está mais fraca do que era antes. Eu verifiquei o manômetro no tanque e ele funciona como esperado. Após duas semanas, o filtro ficou entupido. Eu pedi que o empreiteiro entrasse e sugeri que eu deveria deixar a água correr por algum tempo depois que o trabalho estivesse concluído. Eu disse a ele que deixei a água correr por 10 minutos. depois choque os canos e deixe-os correr por mais alguns minutos 5 e coloque o filtro. Ele disse que eu deveria deixá-lo funcionar por mais tempo, porque alguma sujeira poderia ser levantada durante o trabalho e foi isso que entupiu o filtro. Troquei o filtro novamente. Agora, faz duas semanas desde então e o filtro está sujo novamente. Não está entupido, mas está afetando a pressão da água.

Eu levantei o problema com o empreiteiro do poço e sua solução é remover o filtro para que a água flua livremente. O problema não pode ser o tubo, pois é novo e a bomba está funcionando bem. Suas outras sugestões são adicionar um amaciador de água ou um filtro de tela / segundo que pegue os detritos antes que eles cheguem ao filtro.

Minha pergunta: qual poderia ser a causa de tantos detritos entrando na água depois que o tubo foi substituído? Nunca foi assim antes, mesmo quando havia um vazamento no tubo antes de ser substituído.

Quando eu fiz essa pergunta ao empreiteiro, sua resposta foi que "a água do poço nunca é a mesma. Ela muda quando chove. Antes era clara, e agora a chuva deve ter trazido sujeira da superfície". Embora eu esteja ciente de que o que quer que esteja na superfície acabe afetando o lençol freático, o poço está sendo alimentado: não tenho certeza se acredito que é assim que funciona.

por Baratier ErebusDuHalm 22.08.2019 / 23:35

3 respostas

Dependendo do trabalho realizado, é muito possível que o trabalho tenha causado detritos e sedimentos no poço. O melhor curso de ação é realizá-lo usando uma torneira o mais próximo possível da sua bomba, ignorando os filtros (ou com os filtros removidos). Coloque-o em um copo ou jarra transparente periodicamente e tente ver se está esclarecendo. Isso pode levar algumas horas, dependendo do tipo de poço e das taxas de fluxo e recarga.

Se você tem um poço cavado ou um poço perfurado abaixo do nível (onde a parte superior do revestimento está em um poço), qualquer tipo de trabalho na tubulação provavelmente fará com que isso aconteça. Certifique-se também de que a parte superior do poço esteja selada o máximo possível.

Com um poço perfurado abaixo da classe, se não estiver limpando, também é possível que a vedação na caixa não tenha sido instalada corretamente.

Se você tiver um poço perfurado acima do nível, a menos que ele também substitua o adaptador sem piton, eu não esperaria que nada entrasse no poço simplesmente substituindo os tubos, então isso seria um indicador de algo mais errado, especialmente se não esclarece depois de bombear. (Além disso, a chuva não deve afetar o poço e, se isso ocorrer, o revestimento do poço não será instalado e vedado adequadamente).

23.08.2019 / 06:51

Estou assumindo que seus canos eram bem antigos e isso pode ser parte da razão pela qual ele foi substituído. Nesse caso, sua experiência é totalmente normal, embora também seja bastante inconveniente. Trabalhar em encanamentos antigos atrapalha os depósitos e sedimentos que foram acumulados ao longo dos anos. Como observado, o melhor é executar a força da água por algum tempo. Os minutos 5, no entanto, não chegam nem perto o suficiente. Eu começava uma hora mais ou menos e continuava até que a água coletada em um balde não mostrasse mais sedimentos no fundo depois de um tempo.

22.08.2019 / 23:44

Quando troco uma bomba ou tubo, eu sempre vazio o poço por várias horas, instalei uma nova bomba no meu poço este ano na mesma altura que a antiga pickup. Com um fluxo total (não indo diretamente para o tanque da linha 1-1 / 2 ”do poço, a água ficou marrom nos primeiros minutos 15 -30 e, em seguida, cerca de 45 minutos depois, outra grande seção de sedimentos. amostras a cada 1 minutos depois de uma hora e meia, tudo estava bem, mas às horas 30-2 / 1 era incrível.Se você não limpar o sedimento no poço e permitir grandes fluxos para a capacidade dos poços, você ficará estragado para sempre Você ainda pode lavar o poço, mas certifique-se de abrir várias torneiras com o filtro removido e enxaguar com força, pois o gramado adoraria a rega profunda e o sedimento também será bom para ele.