Como um cruzamento de encanamento a frio poderia aparecer espontaneamente?

3

OK, isso é estranho. Siga a bola quicando:

  • Eu tenho um aquecedor de água sem tanque
  • Eu tive problemas nas últimas semanas com a água correndo morna em vez de quente. Alguém sugeriu ligar e desligar o aquecedor de água, e o fiz, e o problema desapareceu por algumas semanas, depois voltou. Power-cycling não funcionou pela segunda vez.
  • Seguindo as sugestões encontradas no guia de resolução de problemas e vários vídeos do YouTube, decido limpar o filtro de água.
  • Desligo a energia para o aquecedor, o gás e o suprimento de água fria.
  • Eu ligo a água quente da cozinha para aliviar a pressão, o fluxo de água para e fecho novamente.
  • Eu abro a torneira de água quente do banheiro apenas por precaução. Eu fecho novamente.
  • Eu removo o filtro de água do aquecedor. Há um breve surto e depois nada.

Até agora, tudo é como esperado. Então…

  • Eu entro, ligo a água fria da cozinha e limpo o filtro.
  • Eu volto para o aquecedor de água e a água jorra onde eu removi o filtro.
  • Volto para dentro, confirmo que todos os toques estão desligados. Nenhuma ajuda. Dou novamente a válvula de água fria no aquecedor; ainda está desligado.
  • Desligo a água principal para a casa para poder colocar o filtro de volta.
  • Volto a ligar a água principal.
  • As torneiras de água quente na cozinha e no banheiro agora fornecem água fria quando eu as ligo.
  • Não sabendo mais o que fazer, eu coloquei tudo de volta e venha aqui.

Isso me parece que de alguma forma há um cruzamento entre a água quente e a água fria da casa. Isso certamente explicaria o problema da água morna também.

Para registro, o cara que originalmente instalou o aquecedor era um empreiteiro geral, mas não um encanador, e ele originalmente instalou um cross-over que descobrimos e o fizemos remover. Mas isso foi há dois anos e não houve nenhum problema desde então.

Então, como poderia um cross-over aparecer espontaneamente? Poderia haver algum tipo de mecanismo de alívio de pressão que falhou? Existe uma coisa dessas? Por que ele seria instalado?

Edit: Se Chris H estiver certo, e eu suspeito que ele esteja, a torneira da cozinha está deixando a água fria entrar no sistema de água quente.

Quando o filtro de água do aquecedor estava um pouco entupido, havia uma queda de pressão saindo dele, e assim a água fria da torneira da cozinha era capaz de dominar a água quente do aquecedor. Limpar o filtro deslocou a balança o suficiente para que eu conseguisse água quente o suficiente para tomar banho, mas o problema não está realmente resolvido.

E o problema na torneira da cozinha é intermitente o suficiente para o problema ir e vir.

    
por Edward Falk 25.07.2016 / 03:13

1 resposta

Potência acionada por um tanque sem aquecedor de água a gás? O seu deve ter eletrônicos que eu não vi nos modelos que eu instalei. Existem válvulas de demanda no aquecedor de água que detectam o fluxo. Estas válvulas podem ficar pegajosas com cal & acúmulo de incrustações de ferrugem. A razão para desligar a torneira e depois abrir uma torneira de água quente é fazer uma mudança drástica e esperamos que a balança se solte. A maioria das torneiras não tem válvulas misturadoras, que geralmente são encontradas em chuveiros e banheiras que podem causar parte disso. problema. Eu acredito que é mais provável que o aquecedor de água não esteja ligando corretamente ou sentindo o fluxo. Algumas unidades podem ser limpas desconectando e despejando o CLR (Cálcio, Cal e Removedor de ferrugem) na entrada e lavando com água doce. Se as válvulas sensoras regulam diretamente o fluxo de gás como em uma estrela Bosh aqua, você precisa limpá-la antes que as vedações falhem, porque elas não são reparáveis e o sistema terá que ser substituído.

    
25.07.2016 / 15:30