Tomada de parede disparando ao colocar os dois parafusos no painel

1

Coloquei uma tomada externa na parede com uma nova fiação na parte traseira de uma tomada interna.

Tudo funciona até eu apertar os dois parafusos para segurar o painel na parede interna. Se eu simplesmente deixá-lo pendurado lá, não há problema. Estou na Inglaterra.

por COLIN 18.06.2019 / 19:26

2 respostas

Qual país? Como alguns regs limitam o número de dentes retos que você pode ter e se você não verificou ...

No entanto, o mais provável é que um dos parafusos prenda um dos fios dentro do soquete. Verifique e reposicione-os, mas se houver danos ao condutor, você precisará substituí-lo.

18.06.2019 / 19:37

Isso normalmente acontece quando

  • o fio está posicionado incorretamente em um parafuso (por exemplo, muito fio nu saindo; não deve haver essencialmente nenhum), ou
  • um fio terra desencapado está girando e aperta um parafuso, e eu entendo que no Reino Unido você cobre os fios terra desencapados, o que é menos problemático ou
  • os parafusos laterais estão batendo no lado de uma caixa de junção de metal (isso é pior quando os parafusos são deixados "completamente para fora"; a fábrica costuma enviar os receptáculos dessa maneira para que estejam prontos para receber os fios e, em seguida, os parafusos não são usados ​​para alguma razão); ou raramente
  • apertar os parafusos está prendendo um fio em algo metálico; isso é ruim porque agora o fio deve ser substituído.

Eles são corrigidos por uma boa técnica, apertando os parafusos e, de preferência, envolvendo o receptáculo com fita isolante para que todos os parafusos estejam cobertos.

19.06.2019 / 16:02