Uau ... ótimos desenhos, isso realmente ajuda.
A imagem superior não parece se correlacionar com a imagem inferior: 1), o membro horizontal não é pintado na imagem superior, mas está na parte inferior, a cobertura de poli preto da imagem inferior não está na parte superior, 2). estão 3 ”de distância) não são visíveis na imagem inferior,
No entanto, o sistema do telhado indica que uma adição foi adicionada exatamente onde essa trave foi adicionada ... veja a alteração no revestimento do telhado na figura inferior. A estrutura do telhado não é uma treliça, mas foram adicionados membros para ajudar a apoiar o telhado.
Existem vários problemas: 1) as vigas do telhado não são grandes o suficiente para abranger o 90 ”, 2) as amarras horizontais inferiores (incluindo o membro danificado) ajudam a apoiar os membros do telhado 2x4, 3) o membro danificado não suporta o acabamento do teto abaixo, como pode ser visto na figura inferior.
Portanto, o membro entalhado nunca fez muito pela integridade estrutural do telhado. Ou seja, ele não tem muita carga nele. Não há menção de queda no seu OP original. Se todo o teto estiver curvado, não se deve a esse entalhe, mas às pequenas vigas do telhado.
Esse membro é essencialmente metade do tamanho dos membros adjacentes (por causa do entalhe), mas está carregando metade da carga porque está entre os membros adjacentes. Se você precisar de uma viga, eu usaria um 2x4 e uma unha (ou parafuso) com as unhas 10d colocadas a cerca de uma polegada da borda superior e a uma polegada da borda inferior e escalonar as unhas para que a madeira não se divida. Verifique se há unhas 5 em cada lado do entalhe.
Não há nada no Código que explique como associar membros ou consertar membros entalhados, exceto que as cargas devem ser transferidas para membros sólidos.