Posso dizer agora que esse líquido é muito pequeno para o que você quer fazer
O instalador de CA provavelmente executou o 1 / 2 ou o 3 / 4 "para o LFMC, dependendo do tamanho do circuito. Isso não será bom para os cabos de gordura que você está executando, que exigem o 1" com certeza, se não o 1.25 "ou maior.
Não tema, o alumínio está aqui!
Além disso, para fios deste tamanho, o uso do cabo SER de cobre 3 / 3 / 3 / 5 é um desperdício de dinheiro, além de ser um pesadelo derrubar uma longa extensão de conduíte e engolir o 420mm2 de preenchimento com o neutro e fios de terra. Em vez disso, eu faria a transição do cabo para o conduíte em uma caixa de junção localizada onde você planeja sair do espaço de rastreamento - o cabo no espaço de rastreamento pode ser um 1 / 1 / 1 / 3 alumínio SER, que é 1 / 3rd do preço por pé e, em seguida, os fios no conduíte podem ser um par de XHHW-1s de alumínio 2AWG para os pontos quentes, com THHN / THWN-8 de cobre trançado 2AWG para o neutro, conforme 215.2 (A) (2) e um fio de cobre sem fio 8AWG para o terra, conforme tabela 250.122. Isso fornece a você um preenchimento de 215mm2 (90 * 2 = 180mm2 para os pontos quentes, 24mm2 para o ponto morto e 11mm2 para o chão), ou metade do que você estaria puxando pelo conduíte se tentasse enfiar o cabo muito caro isto. Por motivos de facilidade de extração, é claro, o superdimensionamento do conduíte do mínimo 1 ", o número de preenchimento mencionado acima requer é um muito boa ideia - 2 "flex ou LFMC não está fora do lugar aqui, embora exija um encaixe redutor no local em que é mais provável que entre na caixa na extremidade da casa.
Quanto a toda aquela fiação de alumínio que rodeia o ooga-booga queimando sua casa? Os fios de alumínio gordo são terminados em terminais do tipo parafuso de fixação que não apresentam quase tantos problemas quanto os parafusos de receptáculo e as wirenuts (desde que sejam apertados corretamente, é claro), enquanto a fiação de alumínio moderna é feita usando uma família de ligas dedicadas à construção aplicações de fiação (série AA-8000), em vez de ser o material antigo e exigente da classe EC que obteve a má reputação.
A única precaução que você realmente deve (ou deve, se o seu AHJ estiver atualizado no Código, inclusive) tomar, apesar de estar apertando os terminais de acordo com as especificações rotuladas pelo fabricante com uma chave de torque ou chave de fenda adequada. Este é um novo mandato do Código para o 2017, especificado em 110.14 (D), e uma precaução especialmente boa para o alumínio, porque ele tende a perdoar menos os terminais de nevoeiro do que o cobre.
Você tem a profundidade da vala certa, mas simplesmente bata um tubo grosso aqui e diga que está pronto.
Colocar a vala curta no 18 "da tampa funcionará (isso significa que você provavelmente desejará cavar no 24" para que haja espaço para o próprio conduíte) e simplesmente usar a programação 2 "do 80 PVC para isso ( Além disso, os cotovelos de varredura ampla pré-fabricados são uma boa idéia para as dobras de transição entre o solo e o subterrâneo, bem como a dobra final antes de chegar à caixa de junção.
Dessa forma, se você quiser colocar fios mais grossos ao colocar o carregador Tesla, terá espaço para fazê-lo, em vez de precisar voltar e desenterrar o conduíte, o que é bastante caro comparado à compra de conduítes mais gordos para começar com.
Não se preocupe em tentar enfiar os cabos através de um conduíte
Para os circuitos de derivação que se estendem até a caixa NEMA, eu usaria THWN-2 individuais em vez de cabos - mais uma vez, encher o conduíte vai deixar você jurando mais do que o necessário, especialmente com as varreduras 2 90deg necessárias para o corrida subterrânea (as curvas de superfície podem ser feitas usando um corpo LR e um corpo LL). Você precisará de três fios 6AWG THWN-2 (preenchimento 33 * 3 = 99mm2) para o NEMA 14-50 ao qual o JuiceBox se conecta, dois fios 12AWG THWN-2 (utilitário 9AXG THWN-2 (utilitário 18 * 2 = 20mm10) para o utilitário 7 * 2 = XNUMXmmXNUMX) e um terra nua XNUMXAWG (preenchimento XNUMXmmXNUMX) para aterrar o kit inteiro e o kaboodle (ambos os circuitos no conduíte podem compartilhá-lo).
Os receptáculos externos precisam ser protegidos por GFCI, não importa onde o GFCI esteja
O GFCI que protege o (s) receptáculo (s) externo (s) pode ser parte do receptáculo, no painel ou em algum lugar intermediário - o Código simplesmente declara que ele precisa ser protegido e não se importa com o local onde você coloca o GFCI. Colocá-los no painel pode ser vantajoso, pois o fio que passa entre o painel e o receptáculo está protegido e o GFCI ficará mais protegido em um painel do que em uma caixa de receptáculos.
Não se esqueça da drenagem!
Um ponto importante dos gabinetes elétricos externos (caixas NEMA, caixas de derivação, armários de painel e outros) é que eles devo seja drenada - não apenas a condensação ou qualquer outra umidade necessária precisa sair, você precisa de uma maneira de equalizar a pressão entre "dentro da caixa" e "fora da caixa" para impedir que diferenças de pressão do ar direcionem a água através da selos, deixando o seu NEMA 3R "resistente ao tempo", incapaz de suportar o clima. Isso é explicitamente permitido no NEC para orifícios de drenagem não maiores que 1 / 4 "por 314.15:
314.15 Damp or Wet Locations. In damp or wet locations, boxes, conduit bodies, and fittings shall be placed or
equipped so as to prevent moisture from entering
or accumulating within the box, conduit body, or fitting. Boxes,
conduit bodies, and fittings installed in wet locations shall
be listed for use in wet locations. Approved drainage openings not larger than 6 mm (1/4 in.) shall be permitted to be
installed in the field in boxes or conduit bodies listed for
use in damp or wet locations. For installation of listed drain
fittings, larger openings are permitted to be installed in the
field in accordance with manufacturer's instructions.
Quanto à sua seleção esquemática e do painel
Existem alguns problemas com as suas escolhas de peças para este projeto, e eu os abordarei por sua vez, começando no painel principal e indo rio abaixo.
Primeiro, não há volume suficiente no corpo do conduíte marcado com volume (os únicos que você pode unir) para o que você quer fazer com o primeiro LB, e foi por isso que sugeri uma caixa lá em vez disso. Obviamente, se você deseja ter a caixa completamente dentro, você pode usar um LB para enviar o conduíte ao redor da dobra e depois entrar na caixa.
Segundo, você deve considerar a redução de preenchimento (os condutores de corrente 4-6 em um eletroduto forçam uma redução de% de 80 em você) ao colocar os fios do A / C na mesma execução que o alimentador. Isso pode forçar uma colisão dos fios quentes do alimentador para o alumínio 1 / 0, o que aumenta o custo e o espaço, além de executar novamente a fiação do A / C, aumentando o trabalho, em comparação com a execução do novo conduíte em paralelo com a execução existente .
Terceiro, esse PVC 1.25 "provavelmente não é suficiente de um tamanho grande para ser uma tração prática sobre esse longo trecho (mesmo com corpos de conduíte para romper as dobras) e, após a execução existente, o limite do 360deg quebraria as dobras entre os pontos de tração, além da penúltima penalidade sendo muito apertado (mesmo para o 1 / 2 ", você precisa do 4" de raio mínimo à linha central para uma curva de conduta legal). Usar um LB em vez da penúltima dobra resolveria os dois problemas com a dobra bastante bem. As duas primeiras dobras na execução também podem ser substituídas por corpos, mas você precisa de um LL e um LR para isso, em vez de dois LBs devido a problemas de acesso. Quanto ao tamanho e tipo do conduíte? Eu iria até o 2 "se possível, ou o 1.5" no mínimo, e o cronograma rígido do 40 não oferece nenhuma vantagem aqui sobre o LFMC, ao exigir mais ferramentas para trabalhar, além de acessórios de expansão para impedir a execução do worm em você.
A programação seguinte do 2 ", o 80 direto para uma caixa FS (também conhecida como caixa de conduíte à prova de intempéries) não funcionará. É melhor usar outro corpo em T com um redutor para um tamanho mais apropriado para alimentar o FS, e, em seguida, apenas executando mais 2 "agende o 80 para a caixa NEMA.
Agora que temos todas as preocupações com a seleção de conduítes fora do caminho, posso dizer agora que você tem o painel errado para o trabalho. Esse "3" antes do "125" no número do modelo do seu painel significa que é um trifásico painel. Enquanto você teoricamente poderia use-o em um sistema de fase dividida, seria um desperdício de um terço dos espaços, que não estão em abundância em um painel de espaço 12. Pelo mesmo preço, você pode adquirir um Siemens PW1624L1125CU, que oferece o dobro de espaços utilizáveis (16 vs 8) e barras de aterramento instaladas na fábrica também, o que é bastante útil para um subpainel.
Dentro do painel, você pode usar o GFCI disjuntores para proteger os circuitos do GFCI - isso permite montar receptáculos comuns resistentes às intempéries na caixa NEMA, bem como na caixa à prova de intempéries na outra extremidade da cerca. Se algum "inspetor doméstico" não puder envolver um disjuntor de GFCI, é isso, não você.
Quanto aos fios, enquanto você pode diminuir o tamanho do cobre (alumínio 2AWG ou 3AWG vs alumínio 0AWG ou 1AWG, dependendo se você está invocando as regras de redução ou não), isso não ganha nada comparado ao alumínio, exceto um buraco maior na sua carteira. Lembre-se de que os terminais do loadcenter são de alumínio estanho ou zincado, portanto, mesmo em um loadcenter de cobre, cobre que apresenta problemas de metais diferentes, não alumínio. Por último, mas não menos importante, você deve unir o conduíte primeiro e depois puxar os fios para impedir que o isolamento dos fios seja rasgado excessivamente por arestas afiadas - isso é codificado em NEC 300.18 (A):
(A) Complete Runs. Raceways, other than busways or exposed raceways having hinged or removable covers, shall
be installed complete between outlet, junction, or splicing
points prior to the installation of conductors. Where required to facilitate the installation of utilization equipment,
the raceway shall be permitted to be initially installed without a terminating connection at the equipment. Prewired raceway assemblies shall be permitted only where specifically permitted in this Code for the applicable wiring method.
Quanto a esse redirecionamento ...
Embora o 800.133 proíba ter esse cabo Ethernet no mesmo conduíte como fiação principal, o que você pode fazer é direcionar o conduíte para o alimentador ao lado do conduíte para a Ethernet sem ter que se preocupar muito com a EMI incômoda. Isso e simplesmente use o cronograma 80 em todos os lugares - provavelmente não vale a pena alternar entre si, especialmente considerando que o cronograma 80 aguenta pequenas surpresas, como ficar melhor com o mato ou com o cortador de grama do que o cronograma do 40.