Considerando a instalação de um subpainel 100A sozinho. Qualquer orientação seria muito apreciada

15

Meu fundo: Eu sou um engenheiro eletricista na escola e sou um cara bastante útil em geral. Eu tenho trabalhado em praticamente tudo desde que me lembro. Eu tenho uma boa compreensão dos sistemas mecânicos e elétricos e estou bastante confiante no meu trabalho. Minha verdadeira preocupação é ficar codificando e não fazendo nada estúpido.

O Projeto: Recentemente, adquiri um híbrido de plug-ins e espero pegar um segundo em breve. Desejo executar um subpainel 100A até minha garagem e conectar um JuiceBox Pro 240V 40 e algumas tomadas padrão 120V. Então deixe algum espaço para o que provavelmente será um Tesla Charger no futuro.

Eu já tenho o 240V rodando cerca da metade do painel principal do 200A até a minha unidade de CA através de um espaço de rastreamento e um pouco de líquido. Aqui estão os meus pensamentos iniciais - sinta-se à vontade para fornecer orientações aqui. Este projeto está localizado no município não registrado de Santa Cruz. Além disso, consulte as fotos para referência.

  1. Execute ~ 75 'do 3-3-3-5 SER a partir do meu painel principal, através do espaço de rastreamento / estanqueidade existente, e corra estanqueidade adicional de uma junção na unidade CA, sob as escadas, para o subpainel.
    • Posso usar o líquido estanque existente (qual a dimensão necessária para acionar o condutor existente mais o 3-3-3-5 SER adicionado)?
    • Posso usar esse comprimento de estanqueidade (~ 50ft total) ou tenho que usar um conduíte real?
  2. No subpainel, use um disjuntor 50A para as tomadas JuiceBox e um disjuntor 20A para tomadas 2. Posso considerar também a instalação de algumas luzes, mas esse é um pensamento secundário neste momento.
  3. No sub-painel, execute 8 / 3 e 12 / 2 subterrâneo, que sairá para uma caixa NEMA que abrigará um único receptáculo 14-50, o JuiceBox e uma única tomada de rede
    • Qual a profundidade dessa vala? (adivinhando 18 ")
    • Que canal de tamanho posso usar para executar e enterrar essa parte da execução?
    • Para receptáculos em uma caixa NEMA, eles precisam ser GFCI?

Fiz uma cotação para este trabalho (eu cavaria a vala) e saiu com os custos de permissão e inspeção do $ 4,800 +. Sei que apenas o cobre será significativo, mas isso ainda me parece muito alto ... Esse trabalho parece viável para um DIY-er decentemente avançado? Há algo obviamente faltando nesse plano?

Disjuntor principal

Existente à prova de líquidos do espaço de rastreamento para o corte de CA

AC cortado

Escadas para executar o conduíte sob

Localização proposta do sub-painel

Localização final da JuiceBox na garagem

Res. Completa - álbum anotado do esboço do projeto

EDIT: Ok, com as sugestões de todos, especialmente ThreePhaseEel e Harper. Eu vim com esse esquema. Alguém quer rever um pouco?

Algumas questões:

1) Ao executar o conduíte, como você cuida de muitas curvas do 90 °? Basta usar corpos de conduíte Tipo LB a cada 90 °? Além disso, ao correr pela lateral da casa para substituir o LFMC existente, como você explica esse pequeno ~ 1 "descer ao longo da corrida? Afaste o conduíte da parede? (Veja a foto 2 acima)

2) Estou preocupado com a quantidade de debate se os condutores de alumínio versus cobre. Na verdade, se houver alguma dúvida, prefiro pagar um pouco mais e usar cobre. Se eu for com cobre, posso diminuir o tamanho dos tamanhos de alumínio sugeridos ou devo ficar com o mesmo AWG, mas continuar com o cobre?

3) Eu continuo ouvindo sobre ser doloroso puxar o cobre através do conduíte ... Essa pode ser uma pergunta estúpida, mas não posso simplesmente alimentar o cobre através da peça em mãos e cimentar o que eu preciso juntos enquanto ir? Parece que isso seria fácil e o "puxão" mais longo seria uma vara reta 10ft? Ou é o método sugerido para executar todo o seu conduíte e depois puxar o cobre?

Esquema da proposta de projeto: Esquema da proposta de projeto

EDITAR 4 / 16 / 2018:

Mais uma vez obrigado aos esforços da ThreePhaseEel e Harper e todas as suas sugestões, dei um passo atrás neste fim de semana para examinar o plano de conduítes e parece que talvez eu tenha encontrado uma maneira melhor. Existe uma pequena quantidade de conduíte que alimenta as linhas de dados do meu controlador séptico (ethernet). Parece que seria muito fácil substituí-lo pelo canal 2 ", adicionar um corpo do tipo T e passar o canal pelo lado esquerdo do meu quintal; preso à minha cerca, à saia de drenagem de concreto ou eu poderia abrir a vala a coisa toda (trabalho manual não é um problema) alguma sugestão sobre a melhor rota? Além disso, eu posso correr sob a parede da pedra angular e trazê-la à tona, o que seria esteticamente agradável, mas com certeza seria um trabalho árduo. bastante simples e eliminaria a necessidade de executar qualquer SER e eu poderia executar o 1-1-8-8 diretamente do painel principal do 200A para o sub-painel.Aqui estão mais algumas fotos anotadas e um esquema de atualização da proposta:

Em vez disso, passe o conduíte no lado esquerdo da casa Suba as plantadeiras e embaixo das escadas até o local original do subpainel

Diagrama esquemático mais recente 4 / 16 / 2018

por aveach 12.04.2018 / 23:36

2 respostas

Posso dizer agora que esse líquido é muito pequeno para o que você quer fazer

O instalador de CA provavelmente executou o 1 / 2 ou o 3 / 4 "para o LFMC, dependendo do tamanho do circuito. Isso não será bom para os cabos de gordura que você está executando, que exigem o 1" com certeza, se não o 1.25 "ou maior.

Não tema, o alumínio está aqui!

Além disso, para fios deste tamanho, o uso do cabo SER de cobre 3 / 3 / 3 / 5 é um desperdício de dinheiro, além de ser um pesadelo derrubar uma longa extensão de conduíte e engolir o 420mm2 de preenchimento com o neutro e fios de terra. Em vez disso, eu faria a transição do cabo para o conduíte em uma caixa de junção localizada onde você planeja sair do espaço de rastreamento - o cabo no espaço de rastreamento pode ser um 1 / 1 / 1 / 3 alumínio SER, que é 1 / 3rd do preço por pé e, em seguida, os fios no conduíte podem ser um par de XHHW-1s de alumínio 2AWG para os pontos quentes, com THHN / THWN-8 de cobre trançado 2AWG para o neutro, conforme 215.2 (A) (2) e um fio de cobre sem fio 8AWG para o terra, conforme tabela 250.122. Isso fornece a você um preenchimento de 215mm2 (90 * 2 = 180mm2 para os pontos quentes, 24mm2 para o ponto morto e 11mm2 para o chão), ou metade do que você estaria puxando pelo conduíte se tentasse enfiar o cabo muito caro isto. Por motivos de facilidade de extração, é claro, o superdimensionamento do conduíte do mínimo 1 ", o número de preenchimento mencionado acima requer é um muito boa ideia - 2 "flex ou LFMC não está fora do lugar aqui, embora exija um encaixe redutor no local em que é mais provável que entre na caixa na extremidade da casa.

Quanto a toda aquela fiação de alumínio que rodeia o ooga-booga queimando sua casa? Os fios de alumínio gordo são terminados em terminais do tipo parafuso de fixação que não apresentam quase tantos problemas quanto os parafusos de receptáculo e as wirenuts (desde que sejam apertados corretamente, é claro), enquanto a fiação de alumínio moderna é feita usando uma família de ligas dedicadas à construção aplicações de fiação (série AA-8000), em vez de ser o material antigo e exigente da classe EC que obteve a má reputação.

A única precaução que você realmente deve (ou deve, se o seu AHJ estiver atualizado no Código, inclusive) tomar, apesar de estar apertando os terminais de acordo com as especificações rotuladas pelo fabricante com uma chave de torque ou chave de fenda adequada. Este é um novo mandato do Código para o 2017, especificado em 110.14 (D), e uma precaução especialmente boa para o alumínio, porque ele tende a perdoar menos os terminais de nevoeiro do que o cobre.

Você tem a profundidade da vala certa, mas simplesmente bata um tubo grosso aqui e diga que está pronto.

Colocar a vala curta no 18 "da tampa funcionará (isso significa que você provavelmente desejará cavar no 24" para que haja espaço para o próprio conduíte) e simplesmente usar a programação 2 "do 80 PVC para isso ( Além disso, os cotovelos de varredura ampla pré-fabricados são uma boa idéia para as dobras de transição entre o solo e o subterrâneo, bem como a dobra final antes de chegar à caixa de junção.

Dessa forma, se você quiser colocar fios mais grossos ao colocar o carregador Tesla, terá espaço para fazê-lo, em vez de precisar voltar e desenterrar o conduíte, o que é bastante caro comparado à compra de conduítes mais gordos para começar com.

Não se preocupe em tentar enfiar os cabos através de um conduíte

Para os circuitos de derivação que se estendem até a caixa NEMA, eu usaria THWN-2 individuais em vez de cabos - mais uma vez, encher o conduíte vai deixar você jurando mais do que o necessário, especialmente com as varreduras 2 90deg necessárias para o corrida subterrânea (as curvas de superfície podem ser feitas usando um corpo LR e um corpo LL). Você precisará de três fios 6AWG THWN-2 (preenchimento 33 * 3 = 99mm2) para o NEMA 14-50 ao qual o JuiceBox se conecta, dois fios 12AWG THWN-2 (utilitário 9AXG THWN-2 (utilitário 18 * 2 = 20mm10) para o utilitário 7 * 2 = XNUMXmmXNUMX) e um terra nua XNUMXAWG (preenchimento XNUMXmmXNUMX) para aterrar o kit inteiro e o kaboodle (ambos os circuitos no conduíte podem compartilhá-lo).

Os receptáculos externos precisam ser protegidos por GFCI, não importa onde o GFCI esteja

O GFCI que protege o (s) receptáculo (s) externo (s) pode ser parte do receptáculo, no painel ou em algum lugar intermediário - o Código simplesmente declara que ele precisa ser protegido e não se importa com o local onde você coloca o GFCI. Colocá-los no painel pode ser vantajoso, pois o fio que passa entre o painel e o receptáculo está protegido e o GFCI ficará mais protegido em um painel do que em uma caixa de receptáculos.

Não se esqueça da drenagem!

Um ponto importante dos gabinetes elétricos externos (caixas NEMA, caixas de derivação, armários de painel e outros) é que eles devo seja drenada - não apenas a condensação ou qualquer outra umidade necessária precisa sair, você precisa de uma maneira de equalizar a pressão entre "dentro da caixa" e "fora da caixa" para impedir que diferenças de pressão do ar direcionem a água através da selos, deixando o seu NEMA 3R "resistente ao tempo", incapaz de suportar o clima. Isso é explicitamente permitido no NEC para orifícios de drenagem não maiores que 1 / 4 "por 314.15:

314.15 Damp or Wet Locations. In damp or wet locations, boxes, conduit bodies, and fittings shall be placed or equipped so as to prevent moisture from entering or accumulating within the box, conduit body, or fitting. Boxes, conduit bodies, and fittings installed in wet locations shall be listed for use in wet locations. Approved drainage openings not larger than 6 mm (1/4 in.) shall be permitted to be installed in the field in boxes or conduit bodies listed for use in damp or wet locations. For installation of listed drain fittings, larger openings are permitted to be installed in the field in accordance with manufacturer's instructions.

Quanto à sua seleção esquemática e do painel

Existem alguns problemas com as suas escolhas de peças para este projeto, e eu os abordarei por sua vez, começando no painel principal e indo rio abaixo.

Primeiro, não há volume suficiente no corpo do conduíte marcado com volume (os únicos que você pode unir) para o que você quer fazer com o primeiro LB, e foi por isso que sugeri uma caixa lá em vez disso. Obviamente, se você deseja ter a caixa completamente dentro, você pode usar um LB para enviar o conduíte ao redor da dobra e depois entrar na caixa.

Segundo, você deve considerar a redução de preenchimento (os condutores de corrente 4-6 em um eletroduto forçam uma redução de% de 80 em você) ao colocar os fios do A / C na mesma execução que o alimentador. Isso pode forçar uma colisão dos fios quentes do alimentador para o alumínio 1 / 0, o que aumenta o custo e o espaço, além de executar novamente a fiação do A / C, aumentando o trabalho, em comparação com a execução do novo conduíte em paralelo com a execução existente .

Terceiro, esse PVC 1.25 "provavelmente não é suficiente de um tamanho grande para ser uma tração prática sobre esse longo trecho (mesmo com corpos de conduíte para romper as dobras) e, após a execução existente, o limite do 360deg quebraria as dobras entre os pontos de tração, além da penúltima penalidade sendo muito apertado (mesmo para o 1 / 2 ", você precisa do 4" de raio mínimo à linha central para uma curva de conduta legal). Usar um LB em vez da penúltima dobra resolveria os dois problemas com a dobra bastante bem. As duas primeiras dobras na execução também podem ser substituídas por corpos, mas você precisa de um LL e um LR para isso, em vez de dois LBs devido a problemas de acesso. Quanto ao tamanho e tipo do conduíte? Eu iria até o 2 "se possível, ou o 1.5" no mínimo, e o cronograma rígido do 40 não oferece nenhuma vantagem aqui sobre o LFMC, ao exigir mais ferramentas para trabalhar, além de acessórios de expansão para impedir a execução do worm em você.

A programação seguinte do 2 ", o 80 direto para uma caixa FS (também conhecida como caixa de conduíte à prova de intempéries) não funcionará. É melhor usar outro corpo em T com um redutor para um tamanho mais apropriado para alimentar o FS, e, em seguida, apenas executando mais 2 "agende o 80 para a caixa NEMA.

Agora que temos todas as preocupações com a seleção de conduítes fora do caminho, posso dizer agora que você tem o painel errado para o trabalho. Esse "3" antes do "125" no número do modelo do seu painel significa que é um trifásico painel. Enquanto você teoricamente poderia use-o em um sistema de fase dividida, seria um desperdício de um terço dos espaços, que não estão em abundância em um painel de espaço 12. Pelo mesmo preço, você pode adquirir um Siemens PW1624L1125CU, que oferece o dobro de espaços utilizáveis ​​(16 vs 8) e barras de aterramento instaladas na fábrica também, o que é bastante útil para um subpainel.

Dentro do painel, você pode usar o GFCI disjuntores para proteger os circuitos do GFCI - isso permite montar receptáculos comuns resistentes às intempéries na caixa NEMA, bem como na caixa à prova de intempéries na outra extremidade da cerca. Se algum "inspetor doméstico" não puder envolver um disjuntor de GFCI, é isso, não você.

Quanto aos fios, enquanto você pode diminuir o tamanho do cobre (alumínio 2AWG ou 3AWG vs alumínio 0AWG ou 1AWG, dependendo se você está invocando as regras de redução ou não), isso não ganha nada comparado ao alumínio, exceto um buraco maior na sua carteira. Lembre-se de que os terminais do loadcenter são de alumínio estanho ou zincado, portanto, mesmo em um loadcenter de cobre, cobre que apresenta problemas de metais diferentes, não alumínio. Por último, mas não menos importante, você deve unir o conduíte primeiro e depois puxar os fios para impedir que o isolamento dos fios seja rasgado excessivamente por arestas afiadas - isso é codificado em NEC 300.18 (A):

(A) Complete Runs. Raceways, other than busways or exposed raceways having hinged or removable covers, shall be installed complete between outlet, junction, or splicing points prior to the installation of conductors. Where required to facilitate the installation of utilization equipment, the raceway shall be permitted to be initially installed without a terminating connection at the equipment. Prewired raceway assemblies shall be permitted only where specifically permitted in this Code for the applicable wiring method.

Quanto a esse redirecionamento ...

Embora o 800.133 proíba ter esse cabo Ethernet no mesmo conduíte como fiação principal, o que você pode fazer é direcionar o conduíte para o alimentador ao lado do conduíte para a Ethernet sem ter que se preocupar muito com a EMI incômoda. Isso e simplesmente use o cronograma 80 em todos os lugares - provavelmente não vale a pena alternar entre si, especialmente considerando que o cronograma 80 aguenta pequenas surpresas, como ficar melhor com o mato ou com o cortador de grama do que o cronograma do 40.

13.04.2018 / 02:11

Este é um "passeio no parque" com conhecimento suficiente, mas o que você disse revela algumas lacunas. Além disso, um diploma de EE pode fazer mais mal do que bem, porque incentiva você a pensar demais ou "ser mais esperto" do que a NFPA. Não vá lá: seja paranóico por não ser "Aquele cara".

(a propósito, contratar um eletricista não é uma solução definitiva; com o boom da construção, você pode encontrar um cara do fundo do poço que não fará um trabalho melhor do que você. Jack de todos os comércios, mestre de ninguém, embora muitas vezes melhor do que um mestre de um.)

Conduto

Primeiro, a reutilização do conduto de A / C e do líquido está fora de questão. Está maneira muito pequeno. Você terá fios 2-3 do tamanho mínimo (siga o conselho da ThreePhaseEel sobre reduzir o neutro, essa é a situação ideal para isso). Dado o espaço apertado, pode valer a pena colocar o A / C no novo conduíte maior. No entanto, isso significa condutores ativos 4 e uma possível redução.

Sou fã do conduíte EMT porque é puro e pode ser um caminho de terra (removendo a necessidade de um fio terra). Mas no país do terremoto eu esperar o EMT se separar em locais críticos, então eu gostaria de executar um fio terra separado de qualquer maneira. Esse é um argumento para um conduíte flexível. O Flex exigirá um fio terra. Todo o conduíte deve ser considerado 100% cheio de água o tempo todo, até mesmo "à prova de líquidos".

Não se usaria cabo como UF em um canal, a menos que você conheça um monte de palavrões. Escolha fios individuais como THWN-2. Presumimos que o conduíte esteja cheio de água o tempo todo, portanto, os fios devem ser selecionados de acordo.

Dado que você está fazendo DIY, seja agressivo ao exagerar no tamanho do conduíte. Eu rodaria o 1.5 "ou 2" para a grande corrida 100A, apenas para facilitar a tracção dos fios gordos. Nada é mais frustrante do que economizar alguns dólares usando conduítes menores, apenas para ficar sem palavrões e ter que chamar um eletricista apenas por suas ferramentas de puxar.

Com o conduíte, você pode ter apenas quatro dobras de grau 90 (graus de dobra 360) entre os pontos de acesso. Você vai quer muito menos do que isso para uma tração mais fácil. Você pode colocar "corpos de conduíte" nos cantos, isso não apenas fornece acesso à tração, mas torna os cantos mais nítidos.


Para o subterrâneo conduta, conduta rígida só precisa do 6 "de cobertura se você não estiver passando por uma entrada de automóveis. É o canal mais caro, mas sua execução é muito curta, por isso dificilmente importa. cortado e enfiado no comprimento, inclua uma loja de ferragens no seu trajeto.

O rígido também conta como um caminho de terra, de modo que haverá dois fios a menos. (bem, os circuitos fora do mesmo painel já podem compartilhar áreas, então um). Sob as circunstâncias, o 3 / 4 "deve ser suficiente. O 1" será mais fácil de puxar, principalmente se você adicionar um fio terra.

Tamanhos de fios

A ThreePhaseEel cobriu os méritos do alumínio. Concordo.

Agora, um circuito no eletroduto é direto. Quando um segundo circuito aparece, entramos em a desclassificação térmica porque você possui 4 ou mais condutores ativos. (para simplificar, qualquer circuito residencial possui 2 condutores ativos, uma vez que o aterramento e os neutros do 240V não contam.) Será uma redução de 80% da coluna 90C. Isso pode exigir o aumento do tamanho do fio do subpainel.

Nesse caso, isso pode justificar manter a linha de A / C separada. Para escapar da redução, os conduítes precisa de algum espaçamento entre eles.

Falando em a tabela anteriormente conhecida como 310.16, O código geralmente obriga a trabalhar na coluna 60C, especialmente nas pequenas coisas. Uma das maneiras é se as terminações (disjuntores, wirenuts, tomadas, interruptores) são classificadas apenas para 60C. Outra é que certos cabos não podem ficar mais quentes. A boa notícia é que o trabalho na coluna 60C remove o ferrão do desclassificado do fio 4 +.

Outras coisas

Não existe um requisito para um receptáculo GFCI, que na verdade é um dispositivo combinado GFCI +. Você precisa de proteção GFCI para tomadas externas, mas pode estar em qualquer lugar em que possa instalar um dispositivo de proteção GFCI.

Alimentando um dispositivo de proteção GFCI de um dispositivo de proteção GFCI é desperdiçado. Um pouco muito escuro os inspetores domésticos se recusam a acreditar que um receptáculo é GFCI, a menos que vejam os botões de teste e redefinição. É por isso que existem adesivos ou etiquetas que dizem "Protegido por GFCI" e pertencem a todos os receptáculos protegidos.

Nas suas edições ...

Parece que você deseja fazer a transição do cabo para os fios no corpo do conduíte LB. Você não pode emendar em um corpo de conduíte. Período. (insira duas páginas de regras e exceções que resultem em: Período.) Execute o conduíte um pouco mais na casa e finalize-o boa gordura caixa. Emendando dois #0s, dois #8s e três #10s, você precisará de muito espaço. Eu usaria emendas em linha no #1 / #0, e adivinhem, esses serão feitos de alumínio. Como alternativa, você pode continuar o conduíte "casa" e não precisar emendar.

O corpo do conduíte do tipo "T" ficará bem, pois os fios divergirão apenas, não emendar.

Lido com um grande número de dobras de grau 90 colocando pontos de acesso em algumas das dobras. Um corpo de conduíte será suficiente, desde que você não está splicing nele. Idealmente, não pretendo mais do que um 90 entre cada ponto de acesso. Por exemplo, você pode colocar corpos de conduíte nos cantos externos e conduíte curvo nos cantos internos.

NÃO passe o conduíte sobre o fio. Se for difícil puxar, seu conduíte é muito pequeno. O custo incremental para um conduíte maior é bastante insignificante comparado ao custo total do projeto. Se vocês necessidade Para reduzir o tamanho do conduíte devido a uma folga, etc., eles produzem mamilos de tamanho superior / inferior que parafusam no corpo do conduíte. Também existem corpos de condutos "retos".

Se você for usar um conduíte de PVC, dê-lhe um ano e se ele apresentar o menor sinal de trote ou desbotamento, lixe a areia e pinte-o com alquídico Rustoleum (óleo). Use os pincéis descartáveis ​​do $ 1 para pintá-lo e jogue o lixo no lixo em vez de tentar limpá-lo com solvente, que é puro VOC. Não pinte em um dia de folga.


Em suas seções que transportam circuitos 2 no canal 1, além de todas as outras limitações, você também não pode exceder 80% da coluna 90C da tabela 310.15B16:

  • 12AWG Cu - 30A * 0.8 = 24A
  • 10AWG Cu - 40A * 0.8 = 32A
  • 8AWG Cu - 55A * 0.8 = 44A
  • 6AWG Cu - 75A * 0.8 = 60A
  • 3AWG Cu ou 1 AWG Al - 115 * 0.8 = 92 -- uh-oh
  • 2AWG Cu - 130A * 0.8 = 104A
  • 0AWG Al - 135A * 0.8 = 108A

Essa redução de # 3 / # 1 pode ser um problema, e foi por isso que sugeri considerar transportar o A / C em um conduíte separado.


No fio de alumínio, a maior parte do ooga-booga são pessoas com um grande interesse em assustar você na esperança de que você esteja na área de serviço deles e pague a eles para cortar toda a sua fiação. * Independentemente disso, leia o debate de perto:

  • Eles reclamam da antiga liga AA-1350, não da nova liga AA-8000.
  • Todos os problemas estavam com pequenos circuitos de derivação 15-30A, não pesado alimentador como #1 ou #0, nem mesmo alimentador usando AA-1350.
  • Os fios estavam sendo terminados em tomadas e interruptores projetados apenas para fios de cobre, e não listado para alumínio ou apressadamente e indevidamente listados. Se você olhar hoje para os recipientes 15A com classificação de alumínio, verá que eles são muito diferentes.
  • Naquela época, eles apenas agitaram o pulso. Seus terminais grandes terão configurações de torque específicas.
  • O ponto inteiro é o comportamento de metais diferentes. Os terminais são de alumínio.

É claro que os vendedores e eletricistas de arame serão happpppy levar seu dinheiro se você ainda estiver assustado. Apenas não crio o problema que você está tentando evitar.


* E hoje em dia, mesmo substituir o fio de alumínio é uma coisa tola de se fazer. Os problemas de alumínio se manifestam como arco, então tapa em um falha de arco Disjuntor (AFCI) e você está muito bem protegido.