Carrier Central Ar Condicionado Modelo 38CKC042-340 com 35/5 em vez de 40/5

0

Eu tenho esta unidade Carrier Ar Condicionado Central Modelo 38CKC042-340

Eu estava procurando pelo link e diz que eu preciso "capacitor duplo 40 + 5 mfd 440 volt redondo"

Meu Capacitor existente era 35/5, então eu substitui por outro Capacitor de Corrida de Motor Duplo Redondo TRCFD355 35/5 MFD

Perguntas 1. Existe algum problema com a execução 35/5 em vez de 40/5, como sugerido pela clínica de reparação

    
por SeanClt 18.06.2016 / 01:01

1 resposta

Deve ficar bem se você substituir uma peça de fábrica por uma parte do mesmo tamanho e configuração.

    
25.08.2016 / 18:52