Como você instala corretamente a entrega de energia de backup?

0

Eu tenho um banco de energia de reserva feito de um inversor e baterias de carro. Carrega quando a energia da rede está ligada e liga quando a energia da rede é desligada. No entanto, meu "eletricista" redirecionou os fios de aterramento de um comutador para fornecer energia para selecionar tomadas e cargas pela casa, de modo que apenas eles ligar - em um esforço para conversar energia.

Sei que idéia terrível é essa, mas meu "eletricista" cujo comércio não é regulamentado no meu país em desenvolvimento não. Ele também não entende a diferença entre CA e CC e acredita que o fio terra é redundante.

Minha pergunta é: Qual é a maneira correta de fornecer energia de backup?

Devo instalar a saída do backup para onde está a entrada de energia da rede? Nesse caso, o backup é de baterias de carro 2, como faço para proteger aparelhos como o meu ar condicionado de falta de energia?

por Amin Shah Gilani 26.05.2019 / 01:00

1 resposta

É muito fácil com um sistema de energia de backup simples como o seu, que possui um carregador de bateria separado do inversor.

Você tem dois painéis - um painel principal e um sub-painel.

O painel principal está apenas na energia da rede elétrica. Você coloca circuitos que apenas alimentam a energia elétrica (nunca precisam ser alimentados por bateria). Isso inclui o carregador de bateria.

O sub-painel está em um Chave de transferência que pode colocá-lo em energia elétrica OR energia da bateria, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Isso é necessário para a segurança dos homens da linha, mas também garante que você não esteja ligando toda a vizinhança, o que achataria sua bateria rapidamente!

O lado utilitário da chave de transferência é alimentado por um disjuntor no painel principal. Isso protege a fiação do comutador de transferência contra sobrecarga.

Os vários circuitos que você deseja poder desligar a bateria estão instalados neste subpainel. * Observe que você pode escolher quais circuitos são alimentados por bateria, simplesmente desligando o disjuntor ao colocar a chave de transferência no modo bateria.

O interruptor de transferência de estilo norte-americano

Agora na América do Norte, nossos designs de painel de serviço permitem que você tenha um subpainel com a chave de transferência / intertravamento embutido; esse é um projeto da Siemens / Murray que une os disjuntores 2 e, em seguida, esses disjuntores são realimentados. O intertravamento inclui uma barra que não permite que ambos os disjuntores sejam ligados ao mesmo tempo. O kit custa apenas US $ 30 (mais dois disjuntores grandes US $ 10-40 cada). Muito econômico. No seu caso, você poderia realmente usar exatamente esse mesmo kit como uma simples chave de transferência intertravada, usando apenas um subpainel de espaço 4 muito pequeno que tem espaço suficiente para os disjuntores intertravados. Como a América do Norte usa energia de pólo 2, conecte-o no estilo filipino, usando os pólos 2 como quentes e neutros. Dessa forma, você está mudando de ponto morto para obter segurança máxima.

O intertravamento pode então avançar para o seu sub-painel tipo trilho DIN + RCD usual. Lembre-se de que você precisará de um RCD dentro desse subpainel, caso contrário, você não terá proteção contra RCD quando o dispositivo for lançado para a "bateria".

Isso funciona apenas para sistemas de bateria simples, com um carregador de bateria separado do inversor. (os diodos em ambos impedem o retorno na linha). Se você obtiver um sistema moderno como um Tesla PowerWall, onde o carregador e o inversor de bateria estão integrados e usam uma única conexão, isso fica muito mais complicado. Eu evitaria isso se pudesse.

A melhor maneira - bateria direta

Um inversor em si é uma carga pesada. É preciso muita energia da bateria simplesmente para manter o inversor "girado", mesmo que não esteja dirigindo nenhuma carga.

Muitas cargas podem ser executadas diretamente com a tensão da bateria sem a necessidade de um inversor - iluminação, modem, roteador, algumas fontes de alimentação para PC, alguns controles de termostato etc. É uma boa idéia fazer isso o máximo possível. Se você puder eliminar completamente o inversor, poderá usar melhor suas baterias (precisa de uma embalagem menor ou obter uma melhor autonomia da embalagem).

26.05.2019 / 17:06