Acabei de comprar uma casa e troquei o ventilador no quarto principal. Na caixa no teto, havia linhas de energia separadas (preto e vermelho) para alimentar as linhas de luz e ventilador (preto e azul) para controlá-las separadamente. No entanto, apenas um dos interruptores de luz na parede funciona para controlar a luz dentro do ventilador.
Quando abri a caixa para examinar a instalação elétrica, não consigo descobrir o que está acontecendo. Eu fiz o meu melhor para capturá-lo no diagrama de fiação anexo. Atualmente, apenas o interruptor à esquerda parece fazer alguma coisa. Ambos os interruptores parecem ser interruptores de um único pólo (eles são rotulados como desligados e ligados).
Existem dois fios de três cabos na caixa de fonte do interruptor de luz (preto, vermelho, branco e um fio terra verde). Os neutros estão conectados e nivelados. Os fios pretos são alimentados separadamente na parte traseira de cada interruptor de luz e há um rabicho preto conectando os dois interruptores de luz (o parafuso inferior de um interruptor de luz é conectado ao parafuso inferior do outro interruptor de luz com o rabo de porco) . Um dos fios vermelhos é alimentado no parafuso superior do interruptor esquerdo, e o outro fio de fonte vermelho é alimentado no parafuso superior no interruptor direito.
Houve uma série de interruptores na casa que foram conectados incorretamente (alimentação bidirecional em três vias, etc.), de modo que não me surpreenderia se isso também estivesse errado, apenas não consegui descobrir o que está acontecendo com este circuito. Todas as idéias sobre como diagnosticar o problema (o interruptor certo não funciona) e reconectar serão apreciadas.
EDIT: A fiação no teto é bastante simples - preto, vermelho, branco e verde terra da fonte e preto (para ventilador), azul (para luz), branco e verde do ventilador. Também tenho um controle remoto para o ventilador conectado. Se você quiser ver um diagrama, segui exatamente o diagrama "alternativamente" neste post: Como devo conectar um controle remoto de ventilador de teto onde dois interruptores são usados para controlar o aparelho?. A partir de agora, o interruptor esquerdo na minha parede liga e desliga a luz do meu ventilador. A chave direita parece não fazer nada. E o controle remoto pode controlar a velocidade do ventilador. Gostaria que o interruptor certo pudesse ligar e desligar o ventilador, e provavelmente coloque o controle remoto, a menos que eu queira alterar a velocidade do ventilador (não há corrente puxada por ele).
EDITAR 2: Respondendo perguntas nos comentários: Não tenho certeza de como os interruptores alimentam o ventilador / luz do teto. Eu assumi que, como se trata de um interruptor duplo, pretende-se controlar a luz e o ventilador separadamente, mas acho que é possível que o interruptor certo controla talvez uma tomada em algum lugar da sala. Isso faz mais sentido, considerando como ele é conectado (não em casa, então não posso verificar isso agora). Estou tendo problemas para encontrar qualquer diagrama de fiação em que haja dois cabos de fonte de três fios para qualquer coisa.
Quanto ao teto, além dos fios do ventilador e do controle remoto, existem apenas quatro fios na caixa da fonte (preto, vermelho, branco, verde), mas não tenho certeza de onde eles vêm. Eles devem estar amarrados ao interruptor esquerdo, pelo menos de alguma maneira, porque esse pode ligar / desligar a luz no ventilador. Por que os dois interruptores teriam uma trança preta conectando-os se alimentassem equipamentos não relacionados (como o ventilador de teto à esquerda e uma tomada à direita)? Haveria uma boa razão para conectar todos os fios pretos de outra maneira?
EDITAR 3: Os interruptores estão na mesma caixa na parede do quarto. Eu pensei a mesma coisa sobre um interruptor para ventilador e outro para luz. O ventilador que eu substituí não tinha luz e os proprietários anteriores o deixaram em funcionamento porque os interruptores na parede não podiam desligá-lo (eu o desliguei com sua corrente de tração). Essa é uma das muitas razões pelas quais não estou convencido de que os comutadores estão conectados corretamente. Os fios preto e vermelho saem da caixa do teto (e eu os tenho para ventilar / acender separadamente). Mas estou confuso por que ambos os fios que entram na caixa de parede com os interruptores teriam uma linha de força vermelha. Eu esperava que um tivesse a fonte de energia (preto, branco, terra) e o outro os fios preto, vermelho, branco e terra que vão até o teto. Mas ter um vermelho e preto dentro e um vermelho e preto fora é confuso para mim.
Se você comparar com algo como o primeiro diagrama aqui: http://www.do-it-yourself-help.com/wiring_diagram_ceilingfan.html. Você teria uma linha preta na caixa, conectada ao parafuso superior nos dois interruptores com tranças, etc. e, em seguida, o parafuso inferior em um comutador pode enviar blecaute e o parafuso inferior no outro comutador pode enviar vermelho (alimentando a luz e o ventilador separadamente, com uma simples pausa quente para cada um. O que não entendo é por que há uma linha de força vermelha dentro da caixa e, como há uma entrada de vermelha e preta, por que os interruptores não ser conectado como vermelho na parte superior, vermelho na parte inferior do comutador 1 e preto na parte superior e preto na parte inferior do comutador dois (com todos os neutros conectados juntos e os terra conectados juntos). preto está me jogando.
PS Desculpe por todas as edições, não posso responder nos comentários porque sou um novo usuário do site.