Como é estabelecida a fase do 120V AC em uma residência na América do Norte?

5

Estou nos estágios iniciais da leitura sobre a conversão de 120V AC para 240V AC para alimentar um secador elétrico.

Uma maneira de criar o 240V AC é "encontrar" duas tomadas 120V fora de fase.

Minha pergunta é: como um eletricista estabelece quais tomadas terão que relação de fase? Posso medir essas relações de fase no nível da caixa do disjuntor, em vez de procurar na casa por pares que criem 0v versus 240v?

por user391339 06.09.2019 / 18:26

3 respostas

O que é feito pelos eletricistas é que eles estão familiarizados com os ônibus dentro do painel de serviço em questão e sabem o que estão fazendo. Além disso, sempre que a fase importa, eles estão usando um disjuntor multipolar (ou pelo menos manivelas) que impõem a escolha de fase para eles, através da digitação.

Geralmente, existem apenas quatro regimes diferentes: as facadas alternadas padrão (CH, BR, QO, HOM, Siemens), padrão com espaço amplo (GE e FPE), ônibus lado a lado (Pushmatic) ou ônibus ambos de uma vez (Zinsco). Todos os painéis nomeados, exceto a GE, estão obsoletos.

Nem pense nisso

O que você está tentando fazer é extremamente ruim em vários níveis.

E não vai funcionar de qualquer maneira, porque as saídas que você está tentando tocar não pode fornecer energia suficiente. Não por um longo trecho.

O melhor que você pode esperar é reorganizar a fiação do secador para que sua unidade de aquecimento funcione no 120V, em vez do 240V (enquanto o motor de queda e os controles continuam recebendo o 120V). Isso fornecerá ao 1 / 4 o calor; portanto, a secagem levará muito mais tempo, mas ficará dentro da faixa de entrega de uma tomada 120V.

Você também pode fazer algo estranho com a conversão dupla AC-DC-AC usando suprimentos de corrente contínua totalmente isolados, mas neste momento estamos demais e seria mais barato pagar ao proprietário para caber em um circuito 240V. (E não, você não pode executar o elemento de aquecimento no DC porque o equipamento de manobra não pode lidar com isso porque a DC é um cliente muito desagradável acima do 40V.)

Comprar um secador elétrico era apenas uma má idéia. Vendê-lo no Craigslist e obter um secador de gás e ligá-lo da maneira normal. Se você não prestou atenção ao comprar a secadora, seja bem-vindo ao mundo das pessoas que compraram máquinas-ferramentas da fase 3 sem pensar que isso importava.

Por que os cordões suicidas não funcionam

O primeiro problema é aquele que eles compartilham com qualquer cabo que possua conexões masculinas 2 (como um cabo gerador construído por alguém que aparentemente não ouviu falar) entradas): Quando um está conectado, o outro é letal. Mesmo se eles estiverem em postes opostos, você não pode desconectar a carga primeiro, porque alguém pode arrancar um fio por engano.

Então você tem os vários lados do circuito não funcionando juntos no mesmo cabo - criando um loop grande. (Isso deixa de lado as pessoas da eletrônica DC toda vez que não importa em DC). Os circuitos CA geram EMF considerável. É por isso que nós conduzimos os condutores juntos, para que a EMF seja cancelada. E isso é muito atual - um interruptor de palheta pode operar com voltas-ampère 10 e você terá voltas-ampères 23 em qualquer lugar do fio! Tudo no meio se torna o núcleo de um transformador. Isso causa vibração, atrito nos fios e aquecimento por correntes de Foucault em qualquer coisa próxima que seja metálica. Como o próprio receptáculo! Essa vibração e aquecimento consome energia, o que reduz a capacidade efetiva do circuito.

O comprimento também é um problema. Comprimentos desiguais significam diferenças de fase e eco, que podem causar aquecimento do fio. É complicado, mas outra perda de energia.

Não há energia suficiente nos circuitos. Uma tomada 120V típica é boa para o 1800W intermitente e seu secador está puxando o 5600W mais ou menos contínuo, que exige uma redução de 125%, para que 5600W se torne 7000W.

Mesmo em paralelo com dois circuitos 1800W para criar o 240V, você ainda está no 3600W - nem mesmo perto.

Acho que isso não é para uso único, então agora você tem o problema de rotear todos esses cabos. Entendo que a questão principal é que um senhorio não dará permissão para uma conexão 240V, por isso acho que ele não dará permissão para pescar ou executar Legrand Wiremold por todas as paredes, para que nenhum método de fiação competente seja possível. Portanto, isso se torna uma conexão ad-hoc com cabos de extensão pendurados nas portas, o que é um risco de incêndio miserável. Esse problema também assombrará o método de conversão AC-DC-AC. A única maneira de funcionar é se houver uma enorme bateria de armazenamento, mas o 5600W por uma hora é um monte de armazenamento.

06.09.2019 / 19:54

Um secador de roupa elétrico típico nos EUA funciona com 120V / 240V. 120V para controles, motor (pode ser 120V ou 240V) e leve, 240V para aquecimento. A chave é o 240V para aquecimento - essa é a maneira mais prática de obter calor suficiente com um secador elétrico. Em quase todos os casos, a energia de entrada fornecerá o 120V / 240V sem muito esforço.

No entanto, você precisa ter o equipamento adequado instalado - um disjuntor bipolar (não dois disjuntores separados e, definitivamente, não "usar alguns circuitos existentes") para fornecer energia de maneira segura (bipolar significa que ele tropeçará se houver uma sobrecarga no 1 / 2 do circuito) e um receptáculo de fio 4 adequado instalado (existem receptáculos de fio 3 mais antigos, mas não são para novas instalações e qualquer secador construído nos últimos anos do 25 (provavelmente mais ) pode ser facilmente alternado da conexão de fio 3 para a conexão de fio 4). O fio entre o disjuntor e o receptáculo também deve ser dimensionado corretamente - típico 10 AWG para um circuito 30 Amp.

Não desista da idéia ainda. Poste fotos ou informações adicionais sobre o painel do disjuntor e é provável (mas não garantido) que exista uma solução razoável.

06.09.2019 / 19:35

Você escreveu nos comentários que a unidade foi vendida para você como utilizável no 120V. Isso não é possível, e a pessoa que o vendeu estava sendo enganosa se lhe dissessem isso. Não há como obter calor suficiente do 120V para secar uma quantidade de roupas com aquecimento resistivo. A corrente que você precisa simplesmente não admite a fiação residencial apropriada.

Em países mais civilizados, você pode obter secadoras de roupas elétricas que operam com um compressor e refrigerante, como um desumidificador, para aquecer as roupas com calor do condensador e condensar a umidade para remoção no evaporador (a nomeação é oposta porque há uma relação recíproca entre transições de fase do refrigerante e vapor de água / água). Mas nunca vi isso nos EUA. Aqui, "energia eficiente" significa apenas que os ciclos de detecção automática param de secar suas roupas quando elas ainda estão molhadas.

07.09.2019 / 16:59